 楼主| 发表于 2012-3-14 19:26:16 | 显示全部楼层
老诚语录20:

tester001:
一个下穿通道的地下式排涝泵站,有潜水泵、空气加热器、电动葫芦、格栅机、照明等负荷,内设值班室和控制室,设置箱变供电,放到地上,从箱变引低压电源到泵房的控制室里面。
潜水泵两用一备,每台37KW,空气加热器4台共6KW,电动葫芦4.5KW,格栅机两台共11KW,照明插座的算4KW吧,
问题:
1.这个泵站应该算几级负荷?我看城镇排水规范规定至少是二级,问题是我这个泵站只有下大雨时才启用,够二级负荷标准么?

治学以诚:
你这个得特级,一级负荷中重要负荷。
37KW流量700立方,两台,1400立方,相当于一小时,一米高的水铺满70*20平方的一块地。
发表于 2012-3-14 20:12:56 | 显示全部楼层
治学以诚
比较扯了吧?至多二级负荷吧?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不理他。是“至少二级负荷”!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:20:45 | 显示全部楼层
回复 122# 新手入门

是“至少二级负荷”!{:lol:}
     
发表于 2012-3-14 20:58:04 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:05:00 | 显示全部楼层
回复 124# 嘿嘿嘿嘿

嘿版快求求老诚,让老诚早日开讲。
     
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:58:34 | 显示全部楼层
老诚语录21:
一个消防泵,你不能容许前面的两套电源,一个是IT,一个是TN或TT。
本规范规定十分荒唐。
     
发表于 2012-3-14 22:59:02 | 显示全部楼层
这事难办,他不熊我就是好的,还是尺兄自己解决吧,嘿嘿

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 哈哈哈哈——“官官相护”?

查看全部评分

发表于 2012-3-15 11:24:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:33:10 | 显示全部楼层
老诚一直认为自己是XX。
尺短一直认为自己是一个普通电气设计人员,从未认领过专家,若封“砖家”则笑纳。{:lol:}

“只会搅混水、学识实在可怜、胡搅胡闹、有辱人格、也不看看自己的水准。除了认识汉字以外,还懂点啥?装模做样的当电气专家。羞辱了这个行当”是老诚对尺短的评语,有老诚的如此高评,不胜荣幸。{:smile:}
发表于 2012-3-15 11:34:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:36:29 | 显示全部楼层
老诚语录既是老诚正确认识的真实反映,尺短给老诚扩大扩大影响,老诚童鞋该高兴才对不是?

不谢不说,为何却反而发脾气了呢?{:24:}
     
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:39:26 | 显示全部楼层
尺兄也是这个界的专家,论文也一篇一篇的发表,
IT配出中性线的系统,不需要加四极开关。
治学以诚 发表于 2012-3-15 11:24


IT系统与TT系统的相互切换,IT系统与TN系统的相互切换,对于配出中性线的IT系统而言,真“不需要加四极开关”吗?

一派胡言!
     
 楼主| 发表于 2012-3-15 11:46:31 | 显示全部楼层
尺兄也是这个界的专家,论文也一篇一篇的发表,
IT配出中性线的系统,不需要加四极开关。
这是肯定的

你引来引去,是什么用意呢?证明我的无知吗?一个专家只会搅混水,学识实在可怜。
你不赞成,你可以证明,IT配出中性线的系统,必需要加四极开关。


第一帖已经回你了,第一条语录就证明了,高规是正确的,不包括就是不包括。
似你这等在论坛上胡搅胡闹,实在有辱你的人格。
还有阿斯,
尺兄真得闲。
也不看看自己的水准。除了认识汉字以外,还懂点啥?装模做样的当电气专家。羞辱了这个行当。
治学以诚 发表于 2012-3-15 11:24


老诚童心未泯,真可爱啊。
发表于 2012-3-15 11:46:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-15 11:47:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽