 楼主| 发表于 2012-4-16 08:29:40 | 显示全部楼层
老诚语录27:

没做过设计,乱讲讲而已。
一个大楼,多少个配电箱,一点接地连接线装零序电流互感器就可以了,简单经济可靠。

是简单,但是不经济。
如零序继电器报警或动作,查找这一个接地点,就得把整个大楼的电断了。岂有此理。治学以诚 发表于 2012-4-15 22:51


高,实在是高。{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 08:34:05 | 显示全部楼层
老诚语录28:

一个人上否有资格站在讲台上讲解电气规范,不是看他的兴趣与爱好,再怎么热爱电气这一行,也需要先搬起本科生的电工学课本,电力电子学课本读一读。
一个人拿起电路图甚至于电流源不分,电压源不辨,以口语讲解口语,而不能把口语数学化去讲解电气理论,必然造成电气界的谬误与混乱。

如导体最大长度问题。
如果要讲解,就需要把变压器,导线截面,断路器,配电点,等问题说个清楚。列写数学算式。进行求解。治学以诚 发表于 2012-4-15 22:59


可惜了可惜了。
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 08:35:20 | 显示全部楼层
治学以诚老师的案例、讲解,为何系数、温度都乱取呢?
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 08:52:23 | 显示全部楼层
接151#楼——

有劳治学以诚大师教教我们:
1、这个一点接地连接线装剩余电流互感器从来就是要求“报警”,何时变成了要求“动作”的?
2、“。。。。。。查找这一个接地点,就得把整个大楼的电断了。岂有此理”的道理何在?
不断电就不能查找了?
{:titter:}
发表于 2012-4-16 09:10:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:28:59 | 显示全部楼层
认错是需要勇气的,老诚有没有?
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:30:00 | 显示全部楼层
不要再胡闹?
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:32:48 | 显示全部楼层
为何屡屡“王顾左右而言他”?
发表于 2012-4-16 10:21:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-16 10:41:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-16 10:50:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-16 10:58:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-16 11:01:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-16 11:09:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:27:29 | 显示全部楼层
老诚语录29:

你根本不知低压零序是怎么安装的,也不知整定是怎么回事。
装设在中性线与PE线分接之前,用以检测接地短路与相N短路,整定值在30%变压器额定电流上。

现在智能断路器,已经不现专设这个外接零序互感器了,保护设置上没有做大的改变。仍是30%变压器额定电流。治学以诚 发表于 2012-4-16 10:58


不论其他了,就凭这句,就表明治学以诚老师将剩余电流整定不会超过30A的规定零序电流整定完全搞混淆了。