楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:02:05 | 显示全部楼层
老诚语录35:

王老《500问》中所提及的“为了避免高压接地故障电压沿PE线延伸至低压设备外壳”
这句话本身就是胡言乱语。


TN系统存在这种危险,全国都应严禁使用。那怕这种事故电击致一人死亡,全国也必须叫停TN系统。
治学以诚 发表于 2012-5-15 15:45
     
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:12:29 | 显示全部楼层
老诚语录36:
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost

王老提到过600A。
北京城配网是35KV?

如果10KV级配网,10,000/600=17欧,回路阻抗。
这是非常严格的一个电阻。

10,000*600=6兆瓦。这是非常巨大的一个能量。即便0.1秒分断也不得了。治学以诚 发表于 2012-5-19 09:28

本帖最后由 治学以诚 于 2012-5-19 09:52 编辑

如果10KV级配网,10,000/1.732/600=10欧,回路阻抗。
这是非常严格的一个电阻。

10,000*600=6兆瓦。这是非常巨大的一个能量。即便0.1秒分断也不得了。
治学以诚 发表于 2012-5-19 09:46
     
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:11:44 | 显示全部楼层
老诚语录37:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
小电阻大接地电流系统除了安装省一点点钱外,根本不能保证系统的运行安全。
“”省略一个道理。
单分析一下,接地电流不大于600A情况。
要保证此接地电流恒不大于600A,线路中性点必须严格串入一个最小阻值不小于10欧的电阻。该电阻功率是6兆瓦。显然,这个电阻器是难以制造的。
另外一量短路。系统理论上就是接入一下6兆瓦负载,相同于6000KVA的变压器,且是单相的,对系统的冲击亦非常之大。


大地电阻可能要参与其中,但是,三年不下雨,你也不知道应当是多大的电阻值。南方一个梅雨季节,你也不知道应当是多大的电阻值。
在做系统评估时,这些都是不计入的东西。
治学以诚 发表于 2012-5-20 09:35
     
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:14:29 | 显示全部楼层
老诚老师认为:我们需要掌握的东西,真正太多,来不及学习啊。{:sweat:}
     
发表于 2012-5-20 13:18:57 | 显示全部楼层
尺兄之执着,我不得不
百忙之中也不忘给诚版把这部连续剧续上
这部连续剧已经有个100多集了吧
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:54:42 | 显示全部楼层
老诚语录38:

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23707-1-1.html

四段保护
就是四段长度不同的短路点。这一点就别讨论了。
治学以诚 发表于 2012-5-21 11:49
发表于 2012-5-21 13:43:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-21 13:47:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:56:21 | 显示全部楼层
老诚语录39:

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
用来校验导体的短路电流一定是要流过导体的,首端短路电流是不流过导体的。末端或第一个分支 点校验是唯一合理的校验。治学以诚 发表于 2012-5-21 21:35
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:57:41 | 显示全部楼层
老诚语录40:

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost

限流断路器是不可以用来校验热稳定的。
即使在变压器出口处也不可以。

当短路电流非常大,限流可以算出一个很小的截面来。但是,
当断路器瞬时整定较大时,这个校验是没有任何意义的。
比如,200塑壳,200A,10倍瞬动,1500A时,断路器是不瞬动的,按5秒动作,算截面即
1500*2.25/113=30平方。
200塑壳,10A,10倍瞬动,80A时,断路器是不瞬动的,按5秒动作,算截面即
虽然小于,限流断路器确定的截面,但是,这不是常见的配电方式。

正常情况下,限流是不可以用来作校验的。
目前,即使不限流,20ms动作的塑壳,这个20ms也不可以用来做截面校验的。
治学以诚 发表于 2012-5-21 21:52
发表于 2012-5-21 22:01:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:14:44 | 显示全部楼层
回看 187#

治学以诚:
你是根本就不懂,除了胡闹,你什么都不会。

哈哈哈——

尺短寸长:
老诚胡说不息,尺短胡闹不止。尺短寸长 发表于 2012-4-17 10:04


就是因为不懂,咱俩难兄难弟在这里胡说胡闹。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:22:27 | 显示全部楼层
老诚语录能突破百条大关吗?

老诚老师,自己小心。
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:32:12 | 显示全部楼层
老诚语录41:

ABB的允通能量曲线,实际与限流熔断器无异。
目前断路器动作进入20毫秒时代,那个允通能量是不能厚起脸皮来说是限流功能了。治学以诚 发表于 2012-5-21 22:04
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:35:40 | 显示全部楼层
老诚语录42:

配电柜中任取一个断路器,接线电缆10m,50m,100m三种情况,按始端校验,你都弄一样的截面的电缆。
如果我是甲方,我非要你把电缆给我吃了。治学以诚 发表于 2012-5-21 22:33