火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭。 阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。 启动相关层的防排烟风机、防火卷帘。 相关层的声光报警器开始报警。 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层。 除消防电梯外,应切断客梯电源。任一消火栓报警按钮动作,均启动消防泵。治学以诚 发表于 2012-8-15 17:01 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
我已经发过一个变压器了。中性点做法没办法一点接地的。 如果真要做两台变一点接地, 1、只有把器身与大地绝缘了。 2、改变变压器生产工艺。 治学以诚 发表于 2012-8-23 17:01 登录/注册后可看大图
油变当然更不可能做一点接地了。 我不知王老学问有多大,反正我感觉,挺没学问的。基本的东西应当搞搞懂才行的。 治学以诚 发表于 2012-8-23 17:05 登录/注册后可看大图
拆了一个路灯,知道路灯电击事故的前因与后果了。 路灯做TT系统配电,完全是胡搞。 路灯产品是1类灯具。 应当有专用PE线的。但是,市政施工人员也懂的这个道理,也按五芯电缆提计划,但是,因为投资是国资部门,国资部门仅仅为了节约,硬性不批五芯电缆,导致路灯配电均是TT系统的现状。治学以诚 发表于 2012-9-17 09:26 登录/注册后可看大图
目前无论是干式还是油浸,按一点接地画系统,都是掩耳盗铃。 治学以诚 发表于 2012-9-3 20:52 登录/注册后可看大图
中性点经过裸铜排汇接。图二与图四是常用结线。 裸铜排与铁芯之间不绝缘,二者与外壳之间仅保持一点电气连接。不允许出现第二个电气连接点,所以,N端子必加了绝缘套管支撑。而实际上,N与外壳已经发生了电气的连接。 这是变压器制造工艺所要求的, 目的,1、允许出现第二个电气连接,防止外壳涡,导致额外温升。 2、一点电气连接,三位一地,防止相互之间放电,油质老化。 治学以诚 发表于 2012-9-3 20:59 登录/注册后可看大图
当然,最重要的一条是,IEC给出的一点接地做法,并不比多点接地在防火灾与人身电击方面有任何突出的优点。 治学以诚 发表于 2012-9-3 21:01 登录/注册后可看大图