账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:20:20 | 显示全部楼层
回复 254# 治学以诚

我院设备专业全被老诚吓死!
     
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:31:22 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6

排烟防火阀,到底有木有?

老诚,77# 楼您贴上来的,不是有这个“各类排烟防火阀外形图”的吗?

老诚童鞋咋不认呢?
     
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:08:15 | 显示全部楼层
老诚语录54:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid109479

火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机,排烟阀 280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭。
阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。
启动相关层的防排烟风机、防火卷帘。
相关层的声光报警器开始报警。
火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层。
除消防电梯外,应切断客梯电源。任一消火栓报警按钮动作,均启动消防泵。治学以诚 发表于 2012-8-15 17:01


     
发表于 2012-8-15 17:51:26 | 显示全部楼层
你们真闲。
     
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:56:26 | 显示全部楼层
回复 259# 大鼻山

大鼻山没见老诚如此“执着”?尺短也是“一根筋”。
     
 楼主| 发表于 2012-8-23 17:24:39 | 显示全部楼层
老诚语录55:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2

我已经发过一个变压器了。中性点做法没办法一点接地的。
如果真要做两台变一点接地,
1、只有把器身与大地绝缘了。
2、改变变压器生产工艺。
治学以诚 发表于 2012-8-23 17:01

油变当然更不可能做一点接地了。
我不知王老学问有多大,反正我感觉,挺没学问的。基本的东西应当搞搞懂才行的。
治学以诚 发表于 2012-8-23 17:05
发表于 2012-8-24 14:17:21 | 显示全部楼层
两位老师境界不同,鉴定完毕。
     
发表于 2012-8-24 15:15:36 | 显示全部楼层
两位老师各有所长!都挺好的!
热闹热闹皆大欢喜!
     
发表于 2012-8-24 16:54:45 | 显示全部楼层
刚看完,笑死我了!
     
发表于 2012-8-31 23:06:32 | 显示全部楼层
我得增加语录了。
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
我不知王老学问有多大,反正我感觉,挺没学问的。基本的东西应当搞搞懂才行的。
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
感谢王老。
近期讨论的问题基本上都有了结果。
几个问题好象都是我参与过,质疑过的问题,答案我基本赞同的。这些问题的答案中,能赞同的部分论坛早已有定论,(不能赞同的部分是解释的无道理,说解释是有些牵强的,不过是用IEC条文去砸问题而已,IEC为什么这么规定背后的电气理论并不肯讲。)
再次向王老致谢。
王老都承认是常识了,我们把常识搞错了,可谓句读之不知呢。还要王老操刀更正,羞愧死年轻人了。
     
发表于 2012-8-31 23:07:56 | 显示全部楼层
合着王老的水平高低就在你老诚上下嘴皮之间?
     
发表于 2012-8-31 23:13:41 | 显示全部楼层
又见老诚语录。
     
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:18:28 | 显示全部楼层
老诚语录56:

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24346-1-1.html

拆了一个路灯,知道路灯电击事故的前因与后果了。
路灯做TT系统配电,完全是胡搞。
路灯产品是1类灯具。
应当有专用PE线的。但是,市政施工人员也懂的这个道理,也按五芯电缆提计划,但是,因为投资是国资部门,国资部门仅仅为了节约,硬性不批五芯电缆,导致路灯配电均是TT系统的现状。治学以诚 发表于 2012-9-17 09:26


老诚给力!
     
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:35:27 | 显示全部楼层
老诚语录57:

目前无论是干式还是油浸,按一点接地画系统,都是掩耳盗铃。
治学以诚 发表于 2012-9-3 20:52

中性点经过裸铜排汇接。图二与图四是常用结线。
裸铜排与铁芯之间不绝缘,二者与外壳之间仅保持一点电气连接。不允许出现第二个电气连接点,所以,N端子必加了绝缘套管支撑。而实际上,N与外壳已经发生了电气的连接。
这是变压器制造工艺所要求的,
目的,1、允许出现第二个电气连接,防止外壳涡,导致额外温升。
2、一点电气连接,三位一地,防止相互之间放电,油质老化。
治学以诚 发表于 2012-9-3 20:59

当然,最重要的一条是,IEC给出的一点接地做法,并不比多点接地在防火灾与人身电击方面有任何突出的优点。
治学以诚 发表于 2012-9-3 21:01
发表于 2012-10-10 17:08:37 | 显示全部楼层
从第一页一直看到最后,只有一点感想:诚版所学渊博,理论扎实,确实佩服;尺短寸长老大无论在学识和文笔不相上下。
作为菜鸟,有你们辩来辩去,确实收获不少。有争吵,才有进步!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 00:04 , Processed in 0.075723 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表