NEC规定。20A以下回路,都要采用AFCI。 NEC规定。GFCI接地故障保护,只装设在线路末端,不装设在配电箱中。 但是,JIS却不这样认为。 这是末端配电的问题。 楼主的问题,我记得西欧各国,一个国家对同一电压等级的,不论任何地点短路容量规定都相同的。但是,各国之间却各不同。至今没参悟明白。 治学以诚 发表于 2013-2-5 17:38 登录/注册后可看大图
防电击的“隔离变压器供电方式”是那一回事? 老诚的“隔离变压器方式,可以引出TT,TN,IT三种方式的配电”是那一回事? 老诚的“隔离变压器引出IT方式的配电”又是那一回事? 只要记住,本处隔离变使用的目的是营造一个局部的,可判定绝缘好坏的供配电范围。 隔离变不防电击。防电击是靠对绝缘的检测来控制的。 绝缘不达标,医疗设备就得更换或维修了。 普通IT系统允许一次接地,带故障短时运行。 医疗IT系统不允许一次接地。治学以诚 发表于 2013-2-26 14:02 登录/注册后可看大图
绝缘检测仪决定的。医疗IT系统不允许系统发生接地事故,一次都不行。 治学以诚 发表于 2013-2-26 16:27 登录/注册后可看大图
技术上是能做到的。 接地故障不是突发性的,总是伴随绝缘下降,最后才会发生的。(剔除人为破坏因素)和人的正常死亡是一样子的,总是伴随着一个缓慢的过程。(剔除突发事故因素)。治学以诚 发表于 2013-2-26 17:12 登录/注册后可看大图
医用IT系统,安全是第一位的,任何微小电流都不允许出现。 普通IT系统可靠是第一位的,允许一次接地,故障运行。 治学以诚 发表于 2013-2-26 17:51 登录/注册后可看大图
医用IT系统,安全是第一位的,任何微小的接地故障电流(微安级电流)都不允许出现。 普通IT系统供电可靠是第一位的,允许一次接地,允许安培级的电流存在,故障运行。 治学以诚 发表于 2013-2-27 09:50 登录/注册后可看大图