账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:20:30 | 显示全部楼层
老诚语录109:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
有个问题需要说明,过负荷保护是不存在的,只有过载保护。
消防水泵过载,断电,停泵。配电线路,只要与热继电器有一定的配合就可以了。

ABB与施耐德都给出了,配合表,保证过载动作,断路器不动作的。
治学以诚 发表于 2013-3-26 10:53
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:21:53 | 显示全部楼层
老诚语录110:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
当发生热继电器拒动的过电流时,切断线路是必要的。
治学以诚 发表于 2013-3-26 10:55
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:18:38 | 显示全部楼层
老诚语录111:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
整个动作过程是:
1、1号过载了,2号自动投入,此时,2号无过载保护功能。
2、2号过载了,2号不停泵,1号泵被再投入,两泵此时均无过载保护。
3、发生堵转,只能由主电路的断路器切除。堵转电流5-7倍电动机额定电流。断路器是10倍断路器整定电流。只能由断路器的长延时区段来切除。
即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。
治学以诚 发表于 2013-3-26 14:15
发表于 2013-3-26 16:48:40 | 显示全部楼层
尺版 持之以恒 值得学习
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:18:45 | 显示全部楼层
老诚语录112:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=9
灯具常用标识一览表
根本就没有I类灯具的标识。至少是II类标识。
没有标识的灯具就是不合格的灯具。
治学以诚 发表于 2013-3-26 16:22

好好的年轻人,都让任老给教坏了。
治学以诚 发表于 2013-3-26 16:30
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:43:37 | 显示全部楼层
老诚语录113:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=13
以10D为例。
1号过载切了,转2号。
2号再过载,切了。或者不切给信号,我不去看了。
消防人员,在2号不停的时,手动强起1号泵。

请看一下,深圳的,还有重庆的那个破规定是对的还是错的?
此时电流是2台泵的额定电流。
工况,如果仍是过载,2台泵各过载1.5,是3台泵的额定电流。还不能切,可能还得运行1小时。治学以诚 发表于 2013-3-28 15:19

2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒?
消防人员,看到2号过载了,停2号?
应当是不停2号,同时,手动强起1号泵。
治学以诚 发表于 2013-3-28 15:20

1号过载切了,转2号。

2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒?
治学以诚 发表于 2013-3-28 15:40
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:05:42 | 显示全部楼层
老诚语录114:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid128715

以10D为例。
手动是两台泵可以同时强制投入的,绕过过载保护。
治学以诚 发表于 2013-3-28 15:54
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:17:07 | 显示全部楼层
老诚语录115:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=13
你看懂没看懂10D?
2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒?
消防人员,看到2号过载了,停2号?
不允许消防人员强起1号泵?
只以看着过载信号,发呆?

他肯定会起动1号泵的。目前的配电方案,一起泵,线路就不一定能承受得了。不一定了,所以说,现在的配电更大可能是根本都不对。
治学以诚 发表于 2013-3-28 16:06

不过载拉倒,一过载,系统就可能完蛋。
这就是消防泵配电的现状,不过,我不怕,我规避了这些问题。治学以诚 发表于 2013-3-28 16:07
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:58:54 | 显示全部楼层
老诚语录116:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=16
重理一下思路。
1自2备工况。

1号过载,切除投入2号泵。
2号继续过载。依10D与96SX均是,2号过载,仍然断开电动机。
我以为这样做是不对的。

缺乏一个判据。无法判断是什么原因造成的过载。
图集,无论是消防工况造成,还是电动机原因造成的过载,均切除。

我认为,无论是消防工况造成,还是电动机原因造成的过载,均 不应  切除。
过载的让他过载着,如果消防栓口流量正常,射程正常,或超常,此时过载是不应当切除的。
如果消防栓口流量低,射程短,此时过载也不应当切除,应当先起备用泵,什么时候切都不要紧。

当然两台泵同时工作,会造成,两台泵都过载。但是,过载程度还是有区别的,依靠断路器的长延时曲线来切除过载严重的泵。

这样的电路,在我发的图中,是能实现的。
治学以诚 发表于 2013-3-29 14:21
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 15:00:01 | 显示全部楼层
老诚语录117:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=16
10D,两台泵都过载停泵后,老庞感觉不对啊,大火呼呼的烧着呐。
弄了一条220伏的强起线,绕过热继。
这样做我认为是不对的。
治学以诚 发表于 2013-3-29 14:36
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 15:02:18 | 显示全部楼层
老诚语录118:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=17
并且这个图,在水池没水的时候还停不了泵。停不了泵,一下子,就把叶片给打飞了。击破泵壳,都可能会伤到人的呢。
治学以诚 发表于 2013-3-29 14:38
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:48:15 | 显示全部楼层
“老诚语录”被“吞”条数不详,以下暂另以“老诚语录 Z001”起始。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:49:41 | 显示全部楼层
老诚语录 Z001:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
就低压配电而言。
TN系统,最简便有效。缺点是,接地就切电。
TT系统,稍复杂些稍费些钱外。几乎没有缺点。
IT系统复杂,不能广泛应用。几乎没有优点。

突然想了一个比方。比方说:接地系统相当于婚姻形式:
TN系统相当于:一夫一妻制:最简便有效。缺点是,单调。
TT系统相当于一夫多妻制:除了费点钱之外。几乎没有缺点。如商贾要人,大多都采用这种婚姻制度。
IT系统相当于多夫一妻制:除了心里变态的人外,不能广泛应用。几乎没有优点。治学以诚 发表于 2013-6-7 19:19


妖孽级“老诚语录”!{:1_274:}

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
yangyang7201 + 7 又见“老诚语录”!镇楼之宝!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:51:54 | 显示全部楼层
老诚语录 Z002:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6

31-7
TT设了RCD,即时开断故障。那么,这样的TT系统,就不必隔离设四极
治学以诚 发表于 2013-6-8 11:58


老诚乃当世一神人也!
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:00:33 | 显示全部楼层
老诚语录 Z003:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1

一、接地技术(基于间接接触触电防护),要统一一下:
1、凡是发生接地,允许立即断电的负荷,均应采用TN系统。
建筑物,均采用TN系统的道理即在此,发生接地,立即断电。
2、凡是发生接地,不允许立即断电的负荷,非重要场所,均应采用TT系统,要经心设计,接地极能否相互独立是关键,无法实现相互独立时,应采用高阻接地。
2、凡是发生接地,对电击有特殊要求的重要场所,均应采用IT系统
二、基于火灾防护
1、一般场所AFCI。除此别无良策。
2、特殊场所,IT系统+防爆设计
三、基于直接电击防护
1、电气隔离。
2、RCD
治学以诚 发表于 2013-6-1 10:15


http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
一、接地技术(基于间接接触触电防护),要统一一下:
1、凡是发生接地,允许立即断电的负荷,均应采用TN系统。
建筑物,均采用TN系统的道理即在此,发生接地,立即断电。
2、凡是发生接地,不允许立即断电的负荷,非重要场所,均应采用TT系统,要经心设计,接地极能否相互独立是关键无法实现相互独立时,应采用高阻接地
2、凡是发生接地,对电击有特殊要求的重要场所,均应采用IT系统
二、基于火灾防护
1、一般场所AFCI。除此别无良策。
2、特殊场所,IT系统+防爆设计

三、基于直接电击防护
1、电气隔离。
2、RCD

1
评分人数
尺短寸长: “老诚语录”!E币
治学以诚 发表于 2013-6-1 10:15


除此之外,还有意见:
尺短寸长: “老诚语录”!E币 +10

为了褒奖老诚对论坛的贡献,我可是特奖老诚“E币 +10 ”  的哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 12:16 , Processed in 0.063536 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表