有个问题需要说明,过负荷保护是不存在的,只有过载保护。 消防水泵过载,断电,停泵。配电线路,只要与热继电器有一定的配合就可以了。 ABB与施耐德都给出了,配合表,保证过载动作,断路器不动作的。 治学以诚 发表于 2013-3-26 10:53 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
当发生热继电器拒动的过电流时,切断线路是必要的。 治学以诚 发表于 2013-3-26 10:55 登录/注册后可看大图
整个动作过程是: 1、1号过载了,2号自动投入,此时,2号无过载保护功能。 2、2号过载了,2号不停泵,1号泵被再投入,两泵此时均无过载保护。 3、发生堵转,只能由主电路的断路器切除。堵转电流5-7倍电动机额定电流。断路器是10倍断路器整定电流。只能由断路器的长延时区段来切除。 即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。 治学以诚 发表于 2013-3-26 14:15 登录/注册后可看大图
灯具常用标识一览表 根本就没有I类灯具的标识。至少是II类标识。 没有标识的灯具就是不合格的灯具。 治学以诚 发表于 2013-3-26 16:22 登录/注册后可看大图
好好的年轻人,都让任老给教坏了。 治学以诚 发表于 2013-3-26 16:30 登录/注册后可看大图
以10D为例。 1号过载切了,转2号。 2号再过载,切了。或者不切给信号,我不去看了。 消防人员,在2号不停的时,手动强起1号泵。 请看一下,深圳的,还有重庆的那个破规定是对的还是错的? 此时电流是2台泵的额定电流。 工况,如果仍是过载,2台泵各过载1.5,是3台泵的额定电流。还不能切,可能还得运行1小时。治学以诚 发表于 2013-3-28 15:19 登录/注册后可看大图
2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒? 消防人员,看到2号过载了,停2号? 应当是不停2号,同时,手动强起1号泵。 治学以诚 发表于 2013-3-28 15:20 登录/注册后可看大图
1号过载切了,转2号。 2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒? 治学以诚 发表于 2013-3-28 15:40 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
以10D为例。 手动是两台泵可以同时强制投入的,绕过过载保护。 治学以诚 发表于 2013-3-28 15:54 登录/注册后可看大图
你看懂没看懂10D? 2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒? 消防人员,看到2号过载了,停2号? 不允许消防人员强起1号泵? 只以看着过载信号,发呆? 他肯定会起动1号泵的。目前的配电方案,一起泵,线路就不一定能承受得了。不一定了,所以说,现在的配电更大可能是根本都不对。 治学以诚 发表于 2013-3-28 16:06 登录/注册后可看大图
不过载拉倒,一过载,系统就可能完蛋。 这就是消防泵配电的现状,不过,我不怕,我规避了这些问题。治学以诚 发表于 2013-3-28 16:07 登录/注册后可看大图
重理一下思路。 1自2备工况。 1号过载,切除投入2号泵。 2号继续过载。依10D与96SX均是,2号过载,仍然断开电动机。 我以为这样做是不对的。 缺乏一个判据。无法判断是什么原因造成的过载。 图集,无论是消防工况造成,还是电动机原因造成的过载,均切除。 我认为,无论是消防工况造成,还是电动机原因造成的过载,均 不应 切除。 过载的让他过载着,如果消防栓口流量正常,射程正常,或超常,此时过载是不应当切除的。 如果消防栓口流量低,射程短,此时过载也不应当切除,应当先起备用泵,什么时候切都不要紧。 当然两台泵同时工作,会造成,两台泵都过载。但是,过载程度还是有区别的,依靠断路器的长延时曲线来切除过载严重的泵。 这样的电路,在我发的图中,是能实现的。 治学以诚 发表于 2013-3-29 14:21 登录/注册后可看大图
10D,两台泵都过载停泵后,老庞感觉不对啊,大火呼呼的烧着呐。 弄了一条220伏的强起线,绕过热继。 这样做我认为是不对的。 治学以诚 发表于 2013-3-29 14:36 登录/注册后可看大图
并且这个图,在水池没水的时候还停不了泵。停不了泵,一下子,就把叶片给打飞了。击破泵壳,都可能会伤到人的呢。 治学以诚 发表于 2013-3-29 14:38 登录/注册后可看大图
就低压配电而言。 TN系统,最简便有效。缺点是,接地就切电。 TT系统,稍复杂些稍费些钱外。几乎没有缺点。 IT系统复杂,不能广泛应用。几乎没有优点。 突然想了一个比方。比方说:接地系统相当于婚姻形式: TN系统相当于:一夫一妻制:最简便有效。缺点是,单调。 TT系统相当于一夫多妻制:除了费点钱之外。几乎没有缺点。如商贾要人,大多都采用这种婚姻制度。 IT系统相当于多夫一妻制:除了心里变态的人外,不能广泛应用。几乎没有优点。治学以诚 发表于 2013-6-7 19:19 登录/注册后可看大图
查看全部评分
31-7 TT设了RCD,即时开断故障。那么,这样的TT系统,就不必隔离设四极 治学以诚 发表于 2013-6-8 11:58 登录/注册后可看大图
一、接地技术(基于间接接触触电防护),要统一一下: 1、凡是发生接地,允许立即断电的负荷,均应采用TN系统。 建筑物,均采用TN系统的道理即在此,发生接地,立即断电。 2、凡是发生接地,不允许立即断电的负荷,非重要场所,均应采用TT系统,要经心设计,接地极能否相互独立是关键,无法实现相互独立时,应采用高阻接地。 2、凡是发生接地,对电击有特殊要求的重要场所,均应采用IT系统 二、基于火灾防护 1、一般场所AFCI。除此别无良策。 2、特殊场所,IT系统+防爆设计 三、基于直接电击防护 1、电气隔离。 2、RCD 治学以诚 发表于 2013-6-1 10:15 登录/注册后可看大图
 2、RCD 1 评分人数 尺短寸长: “老诚语录”!E币 治学以诚 发表于 2013-6-1 10:15 登录/注册后可看大图