官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
路灯不用TT系统是是何道理。 xuxizhong 发表于 2013-1-11 15:13 登录/注册后可看大图
无法构成一个明确的,有稳定阻值的,低阻抗接地故障通路。 治学以诚 发表于 2013-1-11 17:32 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
大小电流接地系统,与架空线还是电缆没关系,只和35/10变电所,Y/Y变压器次级中性点与大地的关系相关。 另外电缆线路,接地故障回路,是相线与铠装层构成,大地路径,只分流比较小的电流,如果“更大接地电流”是30A,经由大地回流地电流值不大于10A,这是个略数。因线路长度,线路电容,接地点位置,引出回路等复杂的情况,经由大地回流地电流值计算也比较复杂。治学以诚 发表于 2013-1-14 10:09 登录/注册后可看大图
先看后面的。15/2=7.5 单相绝缘就达7.5,加一个护套层1.2,达8.7。8.7/15是正确的。 8.7/10 10/2=5 单相绝缘达5,加一个护套层3.7,达8.7。显然护套浪费了材料且对于电缆来讲,10KV与线路标称电压一致,小于最高运行电压。因此,8.7/10不正确。治学以诚 发表于 2013-1-14 11:11 登录/注册后可看大图
有的文章说不接地系统按8.7/15选择。 不正确。 不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15 治学以诚 发表于 2013-1-14 11:21 登录/注册后可看大图
不接地系统中单相接地后,仍然持续运行,最高运行电压,非故障相对地电压是线电压,即10KV。10/15 治学以诚 发表于 2013-1-14 13:32 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
RCD有和无都是一样子的,只是一种附加防电击保护措施。有这锦上添花,无之也不甚大碍。这是配电系统设计的基本理念。治学以诚 发表于 2013-1-14 15:50 登录/注册后可看大图
“对与大电流接地系统,仍取RE=4Ω,而IE取1000A,......”“1200/IE;而GB/T50065-2011(或DL)则是2000/IE”这都是说10KV的电缆首端的事情。 10KV电缆,两端铠装层接地,大电流接地系统首端接在保护装置下侧。末端与相线就近处连接,相线接地时,首要的电流回路就是铠装层。与末端的配电所高压侧接地,有毛影响?很微小的大地回路电流。并且肯定,是瞬动跳闸的。 对路灯安全有毛影响? 治学以诚 发表于 2013-1-14 16:28 登录/注册后可看大图
1、校一下,电缆的K*K*S*S与断路器动作时间。1.34*1.34*t两值大小,如果前者大于后者,系统可勉强使用。 2、三相短路电流还可以满足动作灵敏度。单相接地不满足,不必从电缆线径与移楼移所上下工夫。 可以另设接地故障保护,在智能式断路器中,这是很方便的。 治学以诚 发表于 2013-1-31 09:33 登录/注册后可看大图
查看全部评分
哦,再见这个帖子。尺版可真有毅力 daxia4000 发表于 2013-1-31 18:19 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-23 20:26 , Processed in 0.076966 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.