账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15057|回复: 0

[问题探讨] 长延时可调式脱扣器动作电流整定值Ir=(0.4~1)×1n?

[复制链接]
发表于 2012-2-8 00:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
 (1) 过电流脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大稳定电流。
 (2) 过电流长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流In的倍数,如Ir=(O.4~1)×In。

长延时过电流脱扣器的整定值Ir
配电用低压断路器的长延时过电流脱扣器整定电流I,应大于线路计算电流Ic,并小于导体载流量 Iz,即按式Iz≥I≥Ic确定。


假如有1个长延时可调式脱扣器,线路计算电流是90A。选过电流脱扣器额定电流In=100A,那么过电流长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir=(O.4~1)×In,即40A-100A。要大于线路电流,只能是90A-100A.也就是可调式的,只能在90A--100A之间调节了?不能超过100A么?

为什么这个公式Ir=(O.4~1)×In,不超过1xIn呢(好比是1.2In,1.3In)?为什么最小值可以达到0.4In呢?是不是类似于下面这个?
    例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19. 9A ,可使用XX20 - 25 型热继电器,热元件整定电流为17~21~25A ,先按一般情况整定在21A ,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可改整定电流25A 继续观察;若在21A 时,电动机温升高,而热继电器滞后动作,则可改在17A 进行观察,以得到最佳的配合。
    用于反复短时间工作电动机的过载保护时额定电流的调整。在现场多次试验、调整才能得到较可靠的保护。方法是:先将热继电器的额定电流调到比电动机的额定电流略小,运行时如果发现其经常动作,再逐渐调大热继电器的额定值,直至满足运行要求为止。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 22:03 , Processed in 0.056686 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表