高级酒店宴会厅及多功能厅,层高一般都在八九米高甚至10高 且面积1000多平方,而且基本中间无柱子,这种情况应急照明灯应该怎么样安装,民规认为应急照明灯具安装高度不宜高于2.5米 那么这种情况应急照明灯具咋设计?安装到啥部位?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-3-8 16:05:55 | 显示全部楼层
13.8.4 备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.Om。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。
该条所指灯具是疏散指示标志灯具 疏散照明灯具不在此范围
发表于 2012-3-9 04:45:01 | 显示全部楼层
将普通照明的灯中分出1/5-1/3由应急照明箱供电,这些灯就是应急照明
     
发表于 2012-3-9 20:50:09 | 显示全部楼层
八九米甚至十米高 装吸顶的应急灯应该不可以吧? 高度太高了 根本照不下来  还没柱子用 那应急灯确实没地方挂了啊
     
发表于 2012-3-9 21:01:03 | 显示全部楼层
吸顶是太高了 发生火灾烟都聚集在上面了 下面基本没照度了。
     
发表于 2012-3-25 10:57:44 | 显示全部楼层
如果不装到顶上 也地方装了  所以必须装顶上  如果不装顶上就没灯了?
发表于 2012-3-25 12:25:04 | 显示全部楼层
部分灯具单独接应急照明配电箱,而且这些灯具装应急电池(灯具厂家有配套的)。
     
发表于 2012-3-25 15:47:50 | 显示全部楼层

别想太多,该吸顶就吸顶,规范也是人定的。谁提你意见,你就请教他怎么做。顺便也发个帖告诉大家一下。很多特殊场所光源采用大功率的卤钨灯做应急照明,正常效果应该也还行,就是不知道穿雾效果如何。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 顶“。。。采用大功率的卤钨灯做应急照明” ...

查看全部评分

发表于 2012-3-26 17:12:10 | 显示全部楼层
自带蓄电池的应急灯就可以了,多根充电线