账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7227|回复: 2

[求助] 请教两个不同类型的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-3-22 12:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、燃气锅炉房是否应该做防爆?
2、SPD前为什么宜用熔断器,而不是断路器?(熔断器是普通的熔断器吗?)
发表于 2012-3-22 13:38:24 | 显示全部楼层
1、看燃气锅炉房的条件了,通常民用建筑内的按规范可以不防爆,实际设计中有的又按防爆设计的。争议不断。
如果自己担心就做防爆。
2、SPD宜用熔断器做保护,这个论题还未定论,有人认为熔断器感应电压要比断路器小很多,动作快。
     
发表于 2012-3-22 16:27:08 | 显示全部楼层
第一个问题:看《城镇燃气设计规范》。
第二个问题:规范没有明确规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 17:36 , Processed in 0.058677 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表