某进口线切设备对电压波动十分敏感,业主提出要为设备做防闪断处理并询问设计院可否使用飞轮UPS。我院并没有在之前的任何项目中使用此种设备,从不同厂家了解到的产品性能,故障率和维护费用也不尽相同。请教有了解的各位旺点网友和前辈,给出指点。
目前的掌握的一些信息:

1.EMERSON  SOCOMEC 不生产此类产品,且EMERSON 的售前工程师称,早点其生产过一批飞轮UPS但维护高的惊人,使用过得业主怨声载道,具体为:每隔2年需要调整磁悬浮磁场、换轴承,费用在7~8万元。故市场反映不佳,停产。

2.ACTIVE POWER 和 卡特.彼勒的代理则称,维护费用很低,每3年更换轴承,每次几个小时,费用在2万元左右。

3.初次投资飞轮式为普通蓄电池的两倍。
出于好奇,我本人还是希望能够使用些新鲜的技术但对其可靠性非常怀疑。

希望有经验的网友前辈们给些指点!到底哪些信息是可靠的?实际的使用情况如何?作为设计人员需要注意哪些,是否有其他稳定可靠的防闪断措施
发表于 2012-3-30 22:37:20 | 显示全部楼层
国外的月亮比中国的月亮更圆
     
发表于 2012-3-31 11:15:56 | 显示全部楼层
在技术上,不要冒险。