[规范条文] 住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011学习笔记

[复制链接]
     
发表于 2012-4-24 22:36:22 | 显示全部楼层
个人意见:
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》5.2.2 条的“……10kV 以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于 3 米”,比较适用于非住宅建筑(比如公共、工业建筑等等)。
     
发表于 2012-4-24 22:44:43 | 显示全部楼层
一旦采用这个GB50016-2006 《建筑设计防火规范》5.2.2 条的“……10kV 以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于 3 米”,在上海的建筑工程则必须保证“面向箱变外扩 4m 范围内(箱变宽度,左加 4m,右加 4m)的外墙采用实体墙(或防火墙)”,不允许对应建筑外墙上有普通门、窗或安全出口的情况出现。
     
发表于 2012-4-24 22:50:22 | 显示全部楼层
“不允许对应建筑外墙上有普通门、窗或安全出口的情况出现”的对应高度范围:

0m ~ 箱变高度 + 4m。
发表于 2012-4-25 13:55:57 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢提供。
发表于 2012-4-25 20:28:29 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢尺兄 提点这条。学习了