重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法2011

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-4-17 08:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
【渝】重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法2011.rar (459.68 KB, 下载次数: 422)
     
发表于 2012-4-17 13:09:20 | 显示全部楼层
相当的感谢龙王
     
发表于 2012-4-17 13:19:46 | 显示全部楼层
这个是新的吗?我记得网站里有个重庆的审图文件
     
发表于 2012-4-17 15:03:35 | 显示全部楼层
就是注册会员原来发过的“重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法2011”。
     
发表于 2012-4-19 10:17:24 | 显示全部楼层
看看,感谢楼主
     
发表于 2012-4-19 21:11:21 | 显示全部楼层
{:handshake:}
发表于 2012-4-24 17:50:30 | 显示全部楼层
谢谢龙王,下来看看
发表于 2012-5-3 21:03:27 | 显示全部楼层
很好  很不错  谢谢
发表于 2012-5-9 14:48:01 | 显示全部楼层
已下载,学习一下,谢谢
发表于 2012-5-18 14:28:47 | 显示全部楼层
已下载,谢谢
     
发表于 2012-6-4 13:16:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-4 13:18 编辑

回复 1# 东海龙王


    第一条结论错误
王厚余老先生提出的三极开关是基于IEC推崇的变电所一点接地,而采用一点接地则变压器主开关及联络开关严禁采用四极
如变电所多点接地,则必须采用四极开关
     
发表于 2012-6-4 13:28:20 | 显示全部楼层
回复 11# sgf2002


    老兄此言差异~!王老的原话:“....,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地,且与等电位联接相通的。”请注意“变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地”这说明,王老的这句话和规范的直接接地没有矛盾。
  所以重庆审图的结论,我认为是正确的。
     
发表于 2012-8-7 08:31:23 | 显示全部楼层
谢谢龙王,下来看看
     
发表于 2012-8-7 08:36:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。。。。。。。。
     
发表于 2012-8-7 08:47:55 | 显示全部楼层
谢谢龙王,下来学习学习.