####2011年9期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文的疑惑

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 13:31:53 | 显示全部楼层
大师尚且如此,所以大家也就不要再埋怨其他老爷子老太太们,审图时苛刻,教条了。把心放宽,没有审不过去的图~!
发表于 2012-6-4 14:40:25 | 显示全部楼层
拷贝一下《建筑设计防火规范》GB 50016—2006,再读一下,看看有什么想法。

3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;

条文说明:
4 除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器。
目前,一些较大的工厂、仓库(包括储罐、堆场)和民用建筑,为满足日常生产、生活用电,一般都设置有2台变压器(一备一用)。本条规定能提高消防供电的可靠性,但不会增加投资。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 .

查看全部评分

     
发表于 2012-6-28 11:36:34 | 显示全部楼层
的确是啼笑皆非的结论。。
三级了还要末端互投?
     
发表于 2015-5-21 16:43:24 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2012-5-23 16:51
回复 3# 尺短寸长

2011年9期《简析消防泵房电气设计中的几个问题》一文“3.2 消防泵电源自动转换开关(ATSE)的选择及注意事项”提到:c.消防泵电源转换开关应采用自投不自复方式控制……

请问论坛各位大侠,有无这样的规范规定?
     
发表于 2015-5-21 16:45:10 | 显示全部楼层
GB/T 21208-2007/IEC/TS 620912003MOD《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》
1.png
JB/T 10980-2010《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》
2.png
3.png