我的消防水泵房的电缆采用的是NH-YJV-3x70+2x35,生活水泵房电力电缆采用的是YJV-3x35+2x16,所以不存在违反GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2.7条。好像就是违反了3.2.8条,大家觉得咋修改合适? ligonggang 发表于 2012-6-14 12:42 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
新版50054最雷人的规定 3P开关、3+2的电缆注定灭亡一个 D800-1~8 发表于 2012-6-14 13:38 登录/注册后可看大图
如果这样,你的设计符合规范3.2.7和3.2.8条啊。 注意:3.2.8条这4款,不是必须同时满足的条件,而是只 ... 大鼻山 发表于 2012-6-14 19:34 登录/注册后可看大图
查看全部评分
好像没说满足“之一”,3.2.7说了是之一 sh_13131 发表于 2012-6-15 08:43 登录/注册后可看大图
是啊。充分证明3.2.8条款很糟糕 大鼻山 发表于 2012-6-15 05:47 登录/注册后可看大图
3.2.8大鼻子看清楚,也不是只要满足其一,只满足第1条就不行 王老讲课时是说要同时满足,我觉得是不是也有误,等抽空查下IEC sgf2002 发表于 2012-6-15 21:36 登录/注册后可看大图