账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12725|回复: 10

[问题探讨] 有柴油发电机的项目,变配电室几段母线?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 10:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新版供配电规范实施之后,大家在做有柴油发电机项目的时候,母线还是按3段设计,还是按4段设计了?
发表于 2012-7-9 10:26:18 | 显示全部楼层
楼主给个意见,先,{:smile:}
     
发表于 2012-7-9 10:29:50 | 显示全部楼层
"备用电源的负荷严禁接入应急供电系统"
     
发表于 2012-7-9 10:42:38 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-9 16:13:22 | 显示全部楼层
哈哈,这个话题的帖子很多了。
     
发表于 2012-7-9 17:49:54 | 显示全部楼层
供配电规范没有本质性改变什么。所以:一台变压器+发电机,就是2段母线;二台变压器+发电机,3段母线足够。
     
发表于 2012-7-9 19:02:37 | 显示全部楼层
争论很多的一个问题,直到现在规范编制组也没有给出一个明确清晰的解释。对于规范条文继续纠结吧!至于具体项目设计,按楼上的思路倒是简单明了,可操作性强,我会这样做。等着图纸审查时碰运气吧!
     
发表于 2012-7-10 08:47:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-10 14:17 编辑
供配电规范没有本质性改变什么。所以:一台变压器+发电机,就是2段母线;二台变压器+发电机,3段母线足够。
大鼻山 发表于 2012-7-9 17:49

   在GB50054-2011中有如下规定:
  “第4.2.2条 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。”
   在JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》中有如下规定:
“13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。”
   上述条文如何考虑?
     
发表于 2012-7-10 12:39:28 | 显示全部楼层
在GB50054-2011中有如下规定:
  “第4.2.2条 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。”
   在JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》(后文简称《民规》)中有如下规定:
“13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。”
   上述条文如何考虑?闻见知行 发表于 2012-7-10 08:47

这是间接要求一级负荷要独处一段母线。而低压屏自身壳体为金属的,就算一种防火隔断咯
发表于 2012-7-10 15:29:46 | 显示全部楼层
依然是3断。4段没有必要。
     
发表于 2012-7-10 15:59:14 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山
请问“第4.2.2条 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。”
防火隔断措施有那些?怎么作?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 17:28 , Processed in 0.072926 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表