楼主: shan

高层住宅为何要用GB50016-2006审?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-7-27 21:19:30 | 显示全部楼层
今天很郁闷,一个二类高层住宅被GB50016-2006给我审出了强条!
……我们常做的变压器出线回路,也不是有个总开关嘛,难道消防负荷要从总开关前接,消防断电只能断总开关?
……shan 发表于 2012-7-16 16:57


今后怎样,无人知晓!

中华地大物博,XX 无处不在。
     
发表于 2012-8-8 11:06:41 | 显示全部楼层
现在审图公司情况很复杂,我的图纸因为没有说明不能在线路中间接线就判违强条。这个是在施工验收规范中的,与设计没有关系。
     
发表于 2012-8-8 13:57:28 | 显示全部楼层
现在审图公司情况很复杂,我的图纸因为没有说明不能在线路中间接线就判违强条。这个是在施工验收规范中的, ...
azbe 发表于 2012-8-8 11:06


这个被判违反强条比楼主说的那个还夸张
审图师们都是怎么了?
发表于 2012-8-13 10:36:23 | 显示全部楼层
关注中各人的审图理解不一样 啊
     
发表于 2012-8-17 16:00:01 | 显示全部楼层
楼主的“设两个总配电柜”在地下室吗,有地下室她就可以这样逮你哦:1.0.1 为了防止和减少建筑火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室); 这条我一个绵阳的项目也被说过,不错的事他先打电话和我沟通,争论了半天,还好没给我写下来。我个人觉得以后还是不如此做为好(绵阳那个项目变配电站面积小柜子不够),省不了多少
     
 楼主| 发表于 2012-8-17 17:08:22 | 显示全部楼层
回复 20# echo9734


    在不在地下室有什么关系,你的条文从什么规范引来的。
这么久都没有下文,估计过了吧。
     
发表于 2012-8-23 10:15:05 | 显示全部楼层
回复 21# shan

GB50016-2006之总则
     
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:59:54 | 显示全部楼层
我这个工程没有地下室,配电房设在建筑的一层。
疑问:难道带地下室的高层建筑,地下室要单独套用GB50016?还真没注意过这个
发表于 2012-8-24 13:14:26 | 显示全部楼层
楼主不要着急,你遇到的仅仅只是一个开始。
审图专家不是用《建规》来审查的,
她是用两规合并后的新《建规》来审的你,

不了解,当属自然。
发表于 2012-8-24 16:06:30 | 显示全部楼层
期待后续!!
     
发表于 2012-8-24 17:32:56 | 显示全部楼层
座等后续精彩。。。

现在审图这个乱啊

个人经验,越是正规、越是高级别的审图公司,所提的意见越规范,越容易修改,也很容易沟通

最怕的是到某个县城或者某个地市的审图公司,那你就祈祷吧,天知道那些审图的能给你整出什么问题来