有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-18 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
安徽地区一个审图意见:开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座;该回路断路器20A,连接一个插座,插座的额定电流是16A,这个本身问题不大,但是使我联想到一个问题,住宅的单相柜式空调插座,一般也是断路器20A,然后4平方线,然后插座图例上额定电流也是16A,为什么审图不提呢,我看了很多图纸,基本上所有的图纸的柜式空调插座额定电流都写的是16A,然后断路器到有些是16A,有些是20A,这怎么理解呢?又打破常规了么,呵呵。我想在实际使用过程中可能不会出线问题,那断路器20A,插座额定电流16A,在图纸上表示是不是不合理呢?求解?

评分

参与人数 1E币 +15 收起 理由
大鼻山 + 15 引发思考

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-7-18 11:32:57 | 显示全部楼层
他是错误的,他不懂接插件。
那个电流是接插功率,与允许通过的最大电流是两个概念。
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:33:36 | 显示全部楼层
沙发坐上,求解!!
发表于 2012-7-18 11:43:00 | 显示全部楼层
接插功率:
连接设备的插头规格必须与插座插孔相匹配。
大于插座接插功率的设备无法插入。从而一定程度上防止了,插座的过载。

但是,设备是可能过载的,过载电流按低规来讲可能是1.45倍。插座是不应当损坏的。
过载是短暂的允许。
甚至,在设备发生短路时,插座都不应当受损坏。
     
发表于 2012-7-18 11:44:34 | 显示全部楼层
16A插座,你就老实地配16A开关嘛。干嘛要配20A开关呢?我审图也会提出同样的质疑
发表于 2012-7-18 11:45:55 | 显示全部楼层
别开玩笑了。
10A插座。你只能配8A开关喽?
插座有一个国家生产标准,久以前读过,网上下载读读就知了。
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:57:30 | 显示全部楼层
我看了很多图纸,住宅的图纸,客厅柜式空调插座都写16A,断路器都是20A的,都没人提的么,网上随便下载一个图纸,基本都是这个的,呵呵,搞不懂呀,我以前的图纸都是如此么,呵呵,下次听大鼻山的匹配,呵呵,感觉好一点。但是具体有啥规范吗,审图的规范。
     
发表于 2012-7-18 12:57:12 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-18 13:04:25 | 显示全部楼层
审图意见错误;
老诚意见正确。
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:46:11 | 显示全部楼层
那有什么反驳的,有反驳意见或者条文,或者规范什么的,我可以打电话给审图老师,沟通一下,避免下个受害者,而且也算是交流么!对不,大师们!
     
发表于 2012-7-18 13:52:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2012-7-18 13:54 编辑

对于单独支路上的单独插座,图审正确。
未命名111.jpg

评分

参与人数 2E币 +26 收起 理由
尺短寸长 + 8 似乎不是这个意思。
大鼻山 + 18 还有几个明白人哈

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-7-18 13:59:50 | 显示全部楼层
哪个规范?
     
发表于 2012-7-18 16:02:34 | 显示全部楼层
普通插座回路16A,插座是10A,怎么解释?
要明白那个开关是保护啥的?保护线路还是设备,一般来说出线开关是保护线路,不是保护具体设备的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-18 17:12:08 | 显示全部楼层
楼主已经说得很明确:
开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

既然16A插座搞定热水器容量,干嘛要配20A开关?过载了,咋办
     
发表于 2012-7-18 17:14:38 | 显示全部楼层

不是所有条款都需要规范来界定的。尤其对于那些显而易见的东东

16A插座,放大开关的必要性何在呢?不应该反省自己的设计才是正道么