住宅入户总线选4P开关保护?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-2-3 11:58:07 | 显示全部楼层
应该是3P防止断“零”
     
发表于 2013-2-17 14:58:58 | 显示全部楼层
单相进户采用2P
三相进户采用4P
     
发表于 2013-2-20 15:44:16 | 显示全部楼层
看住宅规范多学习
     
发表于 2013-2-21 21:43:15 | 显示全部楼层
有不少神一样的回复,4x95的是缆有可能是单套入户的电缆吗{:lol:}
     
发表于 2013-2-21 22:00:19 | 显示全部楼层
回复 19# bhluww

豪宅!
     
发表于 2013-2-21 22:04:07 | 显示全部楼层
回复 19# bhluww


有不少神一样的回复 —— bhluww 小兄弟看见哪几位“神仙”?

估计楼主的“住宅入户总线”是指:住宅楼的总进线,仅此而已。
发表于 2013-2-22 11:21:28 | 显示全部楼层
谈到这个问题,新人也有疑问请教各路高人:
    江苏项目:别墅项目,三相进线。接地形式TN-C-S系统。根据《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006 第10.1.4.7第一款:住户配电箱应设有能同时断开相线和中性线的总开关电器,并具备隔离电器的功能;
      这句话是黑体,强条,所以我设置了4P开关进线,公司内部老总说:用4P开关必须加漏电!
疑问一:是因为漏电开关要用4P?还是因为4P开关要加漏电?(个人不理解原理,望高人指点)
疑问二:如果按照楼上几位说入户用3P的话,那规范中应能同时切开相线和中性线。怎么执行?

    先谢谢各位教导! 感激涕零
     
发表于 2013-2-22 12:04:55 | 显示全部楼层
漏电是住宅规范要求的,当然用4P
     
发表于 2013-2-22 12:29:41 | 显示全部楼层
规范先天不足,有缺陷。
发表于 2013-2-22 12:53:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2013-2-22 13:02 编辑

GB 50054—2011  低压配电设计规范
3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。

4*95的进线,那就意味着还是TN-C系统,那么为什么要用4P的呢。
不知我理解有误没有?请各位指正。
     
发表于 2013-2-22 13:16:26 | 显示全部楼层
TN-C-S 系统,对用户而言的供电系统环节,是 TN-C 系统;对用户而言的配电系统环节,是 TN- S 系统。
故:
TN-C 系统转 TN- S 系统的 C/S 转换这一“点”(处),在 TN- S 系统环节优选 3P,下下选 4P;但如果有防电气火灾的 RCD,优选 4W3P(RCD),下下选 4W4P(RCD)。
     
发表于 2013-2-22 13:27:54 | 显示全部楼层
4W是指四线?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 yes!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-22 13:30:22 | 显示全部楼层
回复 25# David_H

看看下面的书,会对你有所帮助。

王厚余先生专著:
《低压电气装置的设计安装和检验》
第三版(2012年7月第三版)
发表于 2013-2-22 15:05:00 | 显示全部楼层
回复 28# 尺短寸长


    这本书还没来得及看,我记得王老以前版本的书里讲的是TN-C-S和TN-S系统内不需为电气维修安全装用四极开关。
   另外我说点我的理解,楼主有提到设置了RCD的,而RCD的设置应该在PEN线分开成PE和N线后才能设置,否者是不能起到作用的吧。既然是在PEN线分开点后设置的,那么与楼主的4*95的线是不是有点矛盾?如果真在PEN线分开点后,那么是可以设置四极开关的(不知道属不属于强制,只是知道可以这么设置而已),但是楼主的4*95的电缆应该就是错误的。
    有理解错误之处请尺总指正~~~

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 三言两语难说清,请先看书。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-22 15:15:45 | 显示全部楼层
回复 29# David_H

先看书吧。
看完不明白,再讨论。