账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hanqiangding

[问题探讨] 70度防火阀 不设置监视可否?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-15 11:39:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-15 11:42:10 | 显示全部楼层
必设。
结了此帖。
电动防火阀
火灾前,关闭,火灾时开起,分手动开,电动开,必须同时具备手自动功能。
火灾剧烈时,自动关闭。治学以诚 发表于 2012-8-9 11:38


看看你类似这种错误,拜托不要再出现,好不好,你是版主哎。
     
发表于 2012-8-15 12:27:10 | 显示全部楼层
……
你72楼弄排烟防火阀东西。离题了。
我73楼指出你的离题了。
……
治学以诚 发表于 2012-8-15 11:02


老诚童鞋咋判断“你72楼弄排烟防火阀东西。离题了”?{:24:}

72#:

60# 楼(续)

除了电动防火阀必配 FAS 外,还有一种情况,那就是——

9.4.6 机械排烟系统中的排 ...
尺短寸长 发表于 2012-8-15 09:14


难不成,老诚童鞋对“[quote]60# 楼(续)”视而不见?{:mad:}
     
发表于 2012-8-15 13:17:05 | 显示全部楼层
说的对,排烟、防火是两个动作,一个开阀、一个关阀,开阀可电动也可自熔,再关阀就必须电动了
所以排烟防火阀必须是要24V电源加控制模块的

而纯粹的排烟阀或者防火阀可以自熔,不需电源。(当然采用电动的也可以)sgf2002 发表于 2012-8-15 11:19


sgf2002 是不是受老诚的误导,说岔了?

1、排烟防火阀 —— 平时关闭,火灾时受 FAS 联动控制自动打开(DC24V 电源加控制模块),开阀不是“可电动”而是“应电动”,更不是“也可自熔”;“再关阀就必须电动”也说错了,应该是“自熔关闭”。

2、“而纯粹的排烟阀或者防火阀可以自熔,不需电源”对不对呢?
sgf2002 再想一想,如何?
     
发表于 2012-8-15 13:37:51 | 显示全部楼层
怀疑你那个设计院设备专业都是外行人组成的。
这样的设计院应当吊销资质的。
治学以诚 发表于 2012-8-15 09:58

……
这边跟帖也罢了,还弄老诚语录去,卖弄
治学以诚 发表于 2012-8-15 11:15


http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=13
尺短寸长:
老诚胡说不息,尺短胡闹不止。尺短寸长 发表于 2012-4-17 10:04
     
发表于 2012-8-15 14:49:00 | 显示全部楼层
回复 94# 尺短寸长

顾着顶老诚两个动作之说,后面说反了,已更正,尺总火眼金睛
     
发表于 2012-8-15 15:16:45 | 显示全部楼层
回复 96# sgf2002

sgf2002 顶老诚可能没想仔细,排烟防火阀既有“排烟”功能也具“防火”功能,老诚的“一防一排是两样东西”在此处不成立。
排烟防火阀“一防一排”就是这一个阀在火灾不同阶段起不同作用(是一样东西完成“一防一排”两个不同功能):

1、发生火灾需要排烟时,平时关闭的排烟防火阀应受 FAS 消防联动自动打开;
2、火灾严重致使烟气温度超过 280 ℃ 时,此排烟防火阀会自熔关闭;如果排烟防火阀位于排烟风机入口处,则此排烟防火阀自熔关闭后还必须联锁关闭排烟风机。
     
发表于 2012-8-15 15:43:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-15 15:48 编辑

回复 97# 尺短寸长
(老诚说的“东西”应该就是你说的“作用”,是吧老城?老诚编规范肯定也是漏洞百出,哈哈)

是的,排烟防火阀的排烟和防火是两个火灾阶段的作用。
但排烟防火阀平时也可以是常开,280度自熔关闭

查了下GB15930-2007
1.jpg

阀打开一般都是电动,关闭可以自熔也可以电动---这句话对吗?
     
发表于 2012-8-15 15:49:20 | 显示全部楼层
回复 98# sgf2002

我说的是“平时关闭的排烟防火阀应受 FAS 消防联动自动打开”。
     
发表于 2012-8-15 15:53:45 | 显示全部楼层
回复 99# 尺短寸长

严谨
     
发表于 2012-8-15 15:55:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-15 16:07 编辑

GB 50016-2006

9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排风机应能自行启动;
2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;
……
     
发表于 2012-8-15 15:59:58 | 显示全部楼层
《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88-2006

4.4.6 当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟口或自动排烟阀应呈开启状态,其他防烟分区的的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

4.4.9 排烟口的设置应符合下列要求:
1 排烟口应设在储烟仓内。
2 火灾时由火灾自动报警装置联动开启排烟区域的排烟口或自动排烟阀,且在现场设置手动开启装置。
3 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与安全出口的距离不应小于1.5m(尽量远离安全出口)。
4 排烟口的风速不宜大于10m/s。
     
发表于 2012-8-15 16:06:06 | 显示全部楼层
阀打开一般都是电动,关闭可以自熔也可以电动---这句话对吗?sgf2002 发表于 2012-8-15 15:43



关闭可以自熔也可以电动——不对!
发表于 2012-8-15 16:55:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-15 16:58:09 | 显示全部楼层
防烟防火阀。
排烟防火阀
一防烟防火阀一排烟防火阀是两样东西。
治学以诚 发表于 2012-8-15 16:55


此话纯属多余 —— 有谁说过“防烟防火阀和排烟防火阀是一样东西”?

老诚,你想干嘛?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-26 08:18 , Processed in 0.077389 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表