[问题探讨] 70度防火阀 不设置监视可否?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-16 10:31:06 | 显示全部楼层
回复 118# 治学以诚

愤怒的小鸟 —— 倔犟的老诚。{:1_274:}

老诚,你仔细去比对比对,看清楚再对尺短下“尺兄再绕也没有用的,你的图纸根本就是没有这方面的内容,你的图是不完整的,可以说你是在乱画图,你不画图的话,可以说,你是在乱看图”的结论,可好?

1、106# 的说明,全部正确吗?
2、118# 的说明,与106# 的说明,一致吗?
3、118# 的说明,全部正确吗?
4、老诚看不看 GB 50016-2006、GB 50116-98 及通风、给排水与消防电气控制方面有关的规范(得看仔细喽,别一目十行)?
5、老诚难道从不请教贵单位其他专业的设计人员?老诚难道从来就是“只顾低头拉车,不管抬头看路”?
6、老诚是不是看到人家设计院的一些图纸说明,不分析、不判断、不管不顾就信之不疑了?  


113# 不是已经提醒过了的吗?
     
发表于 2012-8-16 10:35:38 | 显示全部楼层
消防设计中的,逻辑控制,图面上是表达不出来的,只有文字叙述来表术清楚,显示内容,联动要求,这是火灾报警系统设计必要的文字。
治学以诚 发表于 2012-8-16 10:02


但是——
你是版主哎,不要老是拿错误的东西来误导人家,好不好?
     
发表于 2012-8-16 10:41:07 | 显示全部楼层
难不成——

老诚已经请教过了?
发表于 2012-8-16 10:42:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-16 10:45:28 | 显示全部楼层
根据谁主张谁举证的原则。
1、你要么指出错误来。
2、你要么给个正确的控制逻辑出来。
绕来绕去,有啥意 ...
治学以诚 发表于 2012-8-16 10:42


诚版着实执着得可爱
此贴应该改名叫:“一根筋”贵宾和“执拗”版主的论战  哈哈

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 哈——“一根筋”贵宾叫板“执拗”版主!

查看全部评分

     
发表于 2012-8-16 10:46:50 | 显示全部楼层
你就准备着“饭来张口衣来伸手”不去看不去问?

如此,就不先告诉你。

自己不懂,还尽给别人扣帽子,一点都不谦虚,我还欠你了?
     
发表于 2012-8-17 09:30:46 | 显示全部楼层
关闭可以自熔也可以电动——不对!
尺短寸长 发表于 2012-8-15 16:06


没想明白怎么不对...
自熔关闭的不用说
电动关闭的也有的呀
公建中电动打开和电动关闭的排烟防火阀也是常用的 1.jpg
     
发表于 2012-8-17 09:52:50 | 显示全部楼层
回复 127# sgf2002

关闭可以自熔也可以电动 —— 这句话的问题,出在“可以”和“也可以”上。
     
发表于 2012-8-17 09:58:50 | 显示全部楼层
关闭可以自熔也可以电动——不对!

关闭可以自熔也可以电动 ——
这句话的原意,可能会产生这样的歧义:“关闭”选“自熔”可以,“关闭”选“电动”也可以。
这,不可以。
     
发表于 2012-8-17 09:59:20 | 显示全部楼层
回复  sgf2002

关闭可以自熔也可以电动 —— 这句话的问题,出在“可以”和“也可以”上。
尺短寸长 发表于 2012-8-17 09:52


哈哈,中文词语确实会引起误读。
----有采用自熔关闭的阀也有采用电动关闭的阀

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有采用……也有采用……很好!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-18 10:28:24 | 显示全部楼层
看似问题很小,但是大家意见普遍存在不统一,设计图纸更是各式各样,编规范的是否应该出来澄清,统一行业做法呢?
发表于 2013-7-15 09:16:24 | 显示全部楼层
鉴定完毕   老成人不行  回复 121# 尺短寸长
     
发表于 2013-8-16 16:44:56 | 显示全部楼层
70℃不设置不满足规范,民规2008规定:

13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
4 设于 ...
hanqiangding 发表于 2012-8-3 15:46



    说的很好!
     
发表于 2020-7-6 13:53:44 | 显示全部楼层
这个问题现在理清楚了嘛?空调通风管的70度防火阀是不是都要反馈信号?
     
发表于 2020-7-6 14:26:28 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-7-6 13:53
这个问题现在理清楚了嘛?空调通风管的70度防火阀是不是都要反馈信号?

按暧通规范要求是宜設,故个人意见在空调风机房、每防火分区隔墻、重要物品房,财务房䓁重要房的防火阀设反馈信号