九层住宅需要做消防吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-28 21:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
九层纯住宅,总高度:28.55m,楼梯间等需要布置烟感等消防设备吗?高规上说10层以下不需要,但有个规范说超过24米需要设置。这个怎么理解? 这样九层的纯住宅,到底需不需要设置??请教各位高手!在此不胜感激。
发表于 2012-8-28 22:03:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 rachanaqiu 于 2012-8-28 22:10 编辑

回复 1# 992263081


    在那个地方?上海市就要做手动报警按钮,警铃。。。。
2011上海地标 1.jpg
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:16:42 | 显示全部楼层
回复 2# rachanaqiu


    这是哪里的规范?
     
发表于 2012-8-29 10:44:35 | 显示全部楼层


《高规》不适用于九层的住宅
发表于 2012-8-29 12:12:50 | 显示全部楼层
回复 3# 992263081


    住宅设计标准DGJ08-20-2007(2011版)
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:46:24 | 显示全部楼层
住宅设计标准DGJ08-20-2007(2011版)这是上海的!不是国标吧
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:54:23 | 显示全部楼层
住宅设计标准DGJ08-20-2007(2011版) 这是上海的全国不能通用吧!不是国标
     
发表于 2012-9-3 18:37:30 | 显示全部楼层
回复 1# 992263081


  不需要,除非公共部位有正压送风等消防联动要求
发表于 2014-8-5 15:54:36 | 显示全部楼层
不需要,参考建规和高规,住宅得看是否有联动消防设备
发表于 2014-8-8 08:40:32 | 显示全部楼层
9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;民规要求是必须设置的,普通住宅是不需要的