账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10542|回复: 9

[求助] 消火栓水泵和喷淋水泵箱要引线至消防水池吗?

[复制链接]
发表于 2012-9-1 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ligonggang 于 2012-9-1 21:44 编辑

消火栓水泵控制箱和喷淋水泵控制箱要引线至就近的消防水池吗?为什么国标图集上都有引至消防水池的信号线,大家设计的时候画这个信号线吗?这个的作用是什么?
发表于 2012-9-2 01:48:23 | 显示全部楼层
低水位报警信号线,箱上报警
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:15:30 | 显示全部楼层
大家画图的时候也都会把这个液位信号线连到消防水泵的控制箱吗?
     
发表于 2012-9-2 22:02:41 | 显示全部楼层
既然图集和规范有要求,当然画。
     
发表于 2012-9-3 09:03:20 | 显示全部楼层
其实泵房现场水专业已经在水箱或水池上设了液位计(可直接目测),电气设置的液位信号线应该直接拉到消防中心的显示装置上,目前江苏地区消防要求设置的是可以显示任意液位的,并非仅仅高低水位
     
发表于 2012-9-3 09:06:32 | 显示全部楼层
其实泵房现场水专业已经在水箱或水池上设了液位计(可直接目测),电气设置的液位信号线应该直接拉到消防中心的显示装置上
rainmen_73 发表于 2012-9-3 09:03


我们的做法与楼上完全一致。
     
发表于 2012-9-3 12:21:14 | 显示全部楼层
如果不设置液位信号线至水泵控制箱,那么一旦水池水低水位或者,水完了,水泵会空载运行啊?
     
发表于 2012-9-3 13:22:02 | 显示全部楼层
出现LS所述问题,消防设备是否继续运行可由消防中心确定
发表于 2012-9-5 11:31:52 | 显示全部楼层
问个郁闷的,水专业压根就不提有液位信号,大家会无怨无悔地看见消防水池就画几根线连到水泵控制箱吗?
发表于 2012-9-5 19:14:38 | 显示全部楼层
水专业没有提,并不代表我们不要设置,我们当然要按对的设计了,否则出事谁负责?回复 9# 熊花花
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 19:03 , Processed in 0.078899 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表