[问题探讨] 今天接到四川绵阳客户电话,当地供电局禁止使用TN-S系统

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-10-24 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天接到四川绵阳客户电话,当地供电局禁止使用TN-S系统!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 禁止使用TN-S系统!——好厉害啊!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:20:40 | 显示全部楼层
有这样的供电局,中国前途无亮啊!
     
发表于 2012-10-24 15:30:02 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

当地供电局推荐采用什么系统形式呢?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 同问。

查看全部评分

发表于 2012-10-24 16:23:08 | 显示全部楼层
地震震坏脑子了吧
发表于 2012-10-24 16:25:28 | 显示全部楼层
这是为什么呢?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 为什么呢?

查看全部评分

     
发表于 2012-10-24 16:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 17:07:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-24 17:47:48 | 显示全部楼层
估计是因为该供电局不清楚TN-S具体意义。尤其不少偏远地方供电部门还习惯叫接零或接地。
     
发表于 2012-10-24 20:13:15 | 显示全部楼层
想问他们建议用什么系统 
发表于 2012-10-24 21:22:58 | 显示全部楼层
是不是真的哦,我在绵阳咋不晓得啊。
     
发表于 2012-10-25 09:13:36 | 显示全部楼层
。嘿嘿嘿。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:59:42 | 显示全部楼层
绵阳市供电局认为,接地点只能在低压柜内,即系统应该是TN-C-S,禁止变压器处直接接地。
     
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:01:39 | 显示全部楼层
这个观点和国际上的做法很接近,可以赞一下!
     
发表于 2012-10-25 11:07:56 | 显示全部楼层
绵阳市供电局认为,接地点只能在低压柜内,即系统应该是TN-C-S,禁止变压器处直接接地。
闻见知行 发表于 2012-10-25 10:59



这个需要{:1_274:} 。

老诚要站出来反对喽。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:19:32 | 显示全部楼层
雷规的下述要求有无不妥?
      6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

   兄弟单位一项目中变压器引出的母线采用采用TN-C系统,插接箱引出到配电及控制箱处后,与就近柱上预留接地端子连接,改为TN-C-S系统,这种做法改如何评价?