账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31346|回复: 11

[问题探讨] 关于变配电位置选择的问题,是否应远离消防水池

[复制链接]
     
发表于 2012-11-14 16:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做一个项目遇到一个变配电室在消防水池及消防泵房正上方的问题,建筑概况是地下两层,地下二层为车库,地下一层为商业超市,我的配电室设置在地下一层的角落里,正下方是消防泵房及消防水池,水池采用封闭式,仅在侧面开一个检修孔,水池的顶板离配电室的底板高度为600mm,在公司内部审图时,总工认为配电室在水池及泵房的上方不符合规范,我查阅相关规范整理如下:
第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
一、接近负荷中心;
二、进出线方便;
三、接近电源侧;
四、设备运输方便;
五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;
八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
其中有疑问的是第7条,不应设置在正下方及不宜贴邻,查阅相关资料,贴邻含义为左右未包括上下方,从民规条文4.9.6当变电所与上下或贴邻的房间。。。可见贴邻未包括上下。所以我认为设置在封闭的消防水池的正上方不违反规范。为此查阅省建筑设计院及同圆设计集团相关图纸,均发现亦有变配电室设置在消防水池上方的情况出现,当然本人知道这种位置肯定不是好位置,各位同仁及前辈有经验的请告知,这种情况出现应该如何处理,谢谢!
     
发表于 2012-11-14 16:16:27 | 显示全部楼层
的确没有相关的规定,我曾经做过一个类似的工程,只不过两层板的间距要大一些,算夹层了,尽量避免吧!
     
发表于 2013-1-5 10:38:36 | 显示全部楼层
我碰到建筑把配电房设在消防水池隔壁

我不答应
去问建筑总工
居然说没事
     
发表于 2013-1-5 10:49:41 | 显示全部楼层
回复 1# canghaicha

1、不违反规范。
2、能避开,当然好;避不开,只要水池的顶板密封做做好(别让水气对配电装置造成负面影响),变配电室进、出线不受影响,没问题的。
     
发表于 2013-1-5 10:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-5 13:16 编辑

回复 3# wxqkh2009

因为规范用词是“不宜”。

尽量做建筑总工的思想工作吧。
实在做不通思想工作,我辈又待如何?

1、贴临一侧墙体做好防水、防渗措施;
2、配电房要求地面抬高;

3、漏了很重要的一点:配电房采取防、排水措施。比如排水:贴墙开排水地沟,有坡度坡向室外。
     
发表于 2013-1-5 11:14:26 | 显示全部楼层
同意老尺意见。尽量避免,但也不要刻意追求。比如说,某独立水泵房自身的配电屏和变压器就置于水池的正上方了,你说这违规不违规?
     
发表于 2013-1-5 12:10:37 | 显示全部楼层
这个问题的确很纠结,不过现实情况很多是这样的,因为水泵房和变配电室都属于设备用房范畴,一般独立设置防火分区,所以有时候你想远离,而建筑专业又偏偏让他靠近。我们通常是做双墙(前提是按尺总5楼发言做好相应防水处理),两面墙体有缝隙,目的是不让其贴临,不过话又说回来,离开了几公分就不算贴临了,只是为了规避规范字眼的措施而已。
发表于 2013-1-5 12:46:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-5 12:56 编辑

1、同意5#,规范只是“不宜”,采取尺短在5#说的相应措施就可以。
2、经咨询水专业工程师,消防水池受消防取水条件(水压)限制,通常都放在负一层,否者火灾时,可能发生消防队员因水池水位面过深而无法从消防水池取水的情况,贻误火情。所以,对楼主项目将消防水池放在负二层稍微表示一点质疑。建议楼主咨询下水专业或当地消防队。
发表于 2013-1-5 13:09:26 | 显示全部楼层
回复 7# hbsjzsjy

在南方,通常变配电房内温度都在25度以上,消防水池内水温一般10度左右。且地下室空气都比较潮湿。如果仅用单墙分隔,防水做得再怎么好,也无法避免配电房墙面结露。做双墙的目的是可以避免两边因温差较大产生结露。但建筑上它仍旧是贴邻。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很详细的分析。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:18:40 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    万分谢谢
     
发表于 2014-4-21 00:07:52 | 显示全部楼层
贴临是指同一平面,配电柜均采取上进线,上出线,应该没有问题。
     
 楼主| 发表于 2019-5-14 18:51:47 | 显示全部楼层
多年以后又一个项目遇到了这个问题,超高层150米塔楼,地下二局部水池,地下一变配电室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 20:40 , Processed in 0.076224 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表