最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。
见本书第4 页1.8 中的一句话:PEN线只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路返回电源。但是,又在本书的第40页中说“为了尽量减小线路上的故障电压,应尽量在TN系统的PEN线和PE线上利用自然接地极做系统的重复接地,以减小RB值”
问题1、这个是不是前后矛盾了?如果没有矛盾,那应该怎么理解??
问题2、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?
见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”
问题3、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?
见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”
问题4、100mA的RCD能保护人身安全吗?
问题5、见本书165页 表22.4 “PE( PEN)的最小截面积”这句话是不是写错了??