楼主: 8wy7843

[求助] 厂房设备配电

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-4 22:37:28 | 显示全部楼层
回复 13# yjgabc


所以啊,聪明反被聪明误。

一个真正聪明的老板,是不应该乱压设计费、不应该胡乱压缩设计周期的。
否则,实为不智,那简直是在自己整自己。
     
发表于 2013-1-4 22:41:07 | 显示全部楼层
15#楼 贾行家提醒很重要。

以三相空调为例,压缩机是三相供电,但风机就未必。
所以,“量体裁衣”就不会犯错。
发表于 2013-1-4 22:42:32 | 显示全部楼层
呵呵,对于由工艺设备厂家配套提供的电控箱,我一律给配5根线,
     
发表于 2013-1-4 22:44:35 | 显示全部楼层
回复 18# hlxldb

呵呵,行车一般就不必了吧?
     
发表于 2013-1-4 22:46:54 | 显示全部楼层
回复 18# hlxldb

最好是工艺方能提资,否则最好在施工图中加注:定货前落实。
发表于 2013-1-4 22:47:54 | 显示全部楼层
回复 19# 尺短寸长


    像二沉池里面的刮吸泥机,里面不是也有二次线路吗?不是也要N线?我都是给配5根线的,因为对于设备厂家提供的电控柜,里面都装些什么东西还真不太了解哦
发表于 2013-1-4 22:49:40 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长


    呵呵,工艺的对设备好像也不是这么熟,我有时候想了解下各个设备具体的工作制什么的,他们好像也不是很清楚。反正纠结的很,想深入了解,苦无门路啊

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 同感同感。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 22:52:46 | 显示全部楼层
二次线路——前面帖子说了,加控制变压器。

如果一次回路存在 AC220V 用电负载,一般就配5根线了。我们曾遇上一个工程,三相空调+较小容量AC220V 用电负载,承包商一核算,还是配4根线,现场加AC380/220V变压器划算,设计就按配4根线出的图。
发表于 2013-1-4 22:56:46 | 显示全部楼层
呵呵,回访很重要。可是很多时候,甲方就自己改了可能我也不知道。没及时沟通导致有时候自己的设计缺少实用性。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 回访确实很重要。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 23:02:27 | 显示全部楼层
民建中最常见的明确加有控制变压器的三相设备就是温控型电开水器。
设备出厂就已在内部为AC220的控制部件加了控制变压器,设计可以毫不犹豫的四芯线缆配电。
     
 楼主| 发表于 2013-1-4 23:16:39 | 显示全部楼层
回复 15# 贾行家


    呵呵,行家果然厉害,分析的好。
对哦,在实际工程中,如果线路比较长,设备功率比较大,做完比较好,采用4芯电缆,然后在图中标注出设备厂家控制箱的自带控制变压器的要求。

还有别的同行们所说的,有220V小负荷情况,学习了。{:smile:}
     
发表于 2013-1-5 08:59:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-5 09:20 编辑
民建中最常见的明确加有控制变压器的三相设备就是温控型电开水器。
设备出厂就已在内部为AC220的控制部件加了控制变压器,设计可以毫不犹豫的四芯线缆配电。yangyang7201 发表于 2013-1-4 23:02


AC380V供电的三相电开水器,控制电源的接线可以有三种方式:

1、3L+PE 供电至电开水器,控制电源采用 AC380/220V 控制变压器解决;
2、3L+PE 供电至电开水器,控制电源直接采用 AC380V;
3、3L+N+PE 供电至电开水器,控制电源采用 AC220V 。

控制电源直接采用 AC380V 的三相电开水器
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 9&S70&TPjpg
     
发表于 2013-1-5 09:03:14 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长


    呵呵,工艺的对设备好像也不是这么熟,我有时候想了解下各个设备具体的工作制什么 ...
hlxldb 发表于 2013-1-4 22:49



如 hlxldb 所述,提资专业(电开水器一般应由水专业提资)不提清楚,电气专业就非常为难了。
建筑电气设计,各专业之间的配合,太重要了。
     
发表于 2013-1-5 09:09:20 | 显示全部楼层
回复 27# 尺短寸长

尺总提醒的对!
又犯了一叶障目的错误,量体裁衣的设计态度是根本,想当然就可能犯错!
     
发表于 2013-1-5 09:57:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2013-1-5 09:59 编辑
回复  尺短寸长


    呵呵,工艺的对设备好像也不是这么熟,我有时候想了解下各个设备具体的工作制什么 ...
hlxldb 发表于 2013-1-4 22:49



   
其实也不难,对于某一类型的工程中的设备(比如你提到的污水处理项目),你做多了以后,如果足够用心的话,对工艺设备的了解会很深入。比如你提的二沉池刮泥机(中心传动或者周边传动),成套控制箱内没有什么特殊的东西,通常就是普通MCC回路(断路器+接触器+热继电器);也有特殊情况,刮泥机会配置一些其他的保护措施,比如过扭矩保护或者时间到位预警等。了解工艺设备的具体情况,一个是厂家提供的资料(尤其是订货后配的接线图)、一个是工艺设备的相关产品标准(标准规范中会列出各种设备成套电控系统的配置要求)。

刮泥机一般还是配5芯线过去,一是刮泥机成套控制箱安装在室外水池上,环境比较差,箱内元件宜尽量简化;二是刮泥机功率很小,省1芯电缆也差不了多少钱。