请问下大家:
省级银行计算机数据中心供电按一级特别重要负荷供电(谢谢二楼提醒负荷等级) ,现在大部分银行的数据中心都采用在线式UPS+蓄电池组,进行不间断供电。设有气体灭火情况下,第一种类型火灾探测器报警后切除非消防电源。
这样,我有2个疑问:
第一:这个消防切非是否应该人工确定,手动动作?要不然误报,影响太大。
第二:有UPS+蓄电池,这个电源如何切除?


先谢谢大家了
     
发表于 2013-1-5 21:37:23 | 显示全部楼层
首先我对楼主的供电级别质疑。我前阵子做过一个银行。你说的数据中心供电应该是一级负荷中特别重要的负荷。第二,说点自己的观点,我觉得应该消防时手动切除,既不违背规范火灾时切除非消防电源又可以避免误动作导致重要数据丢失。
     
 楼主| 发表于 2013-1-5 22:03:48 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


    嗯嗯   是搞错了,一级负荷特别重要负荷。上面有星号.....
老兄,怎么切除呢,它带有蓄电池呢
     
发表于 2013-1-6 10:22:30 | 显示全部楼层
回复 3# 8wy7843


    既然是手动切除,那就很简单了,方法很多也很简单,拉闸、断开关、拔插头、断电源.....凡是可以手动解决的方式都是可以用的。都着火了,还有工夫琢磨?说句不好听的话,真要是到了那个时候,值班人员能记得断电源就是好样的,就怕只顾逃命,连电脑都不关就跑了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:40:14 | 显示全部楼层
刚才想明白了,UPS供电后面还是有断路器的,在此断路器上设分励脱扣器,火灾时消防控制室内值班人员确认后手动切除消防负荷。

                               
登录/注册后可看大图



应该是这样的流程吧?
未命名.jpg
发表于 2013-1-6 12:10:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-6 12:14 编辑

应该在UPS前切断线路,UPS后端不应再有ATS。因为ATS的切换需要时间,一般是零点几秒,应用UPS的目的是利用它的瞬时供电特性,可以保证在ATS的切换时间过程中,系统不至于断电。
我认为正确的流程应该是:你图上变电室出线回路上设分励脱扣,火灾时消防控制室内值班人员确认后手动切除消防负荷,UPS上端断电,利用UPS瞬时供电特性,不影响在此状态下正在进行的数据操作;同时利用UPS短时(比如半小时)供电能力,完成上述正在进行的操作,人工存储数据并完成到总行数据库的备份,然后人员撤离。