被审图的提几个问题,望大师给予解答。

[复制链接]
     
发表于 2013-1-11 11:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.酒店楼层应急照明双电源箱ATSE转换开关前的断路器取消热脱扣。
2.防雷计算高度应该取自酒店屋顶大屋面,而不是最高点。
3.根据10D303-2 常用风机控制电路图 图集,一个消防风机要好多个输入模块及一个I/O模块。
望大师给予解答。
     
发表于 2013-1-11 14:18:40 | 显示全部楼层
1.酒店楼层应急照明双电源箱ATSE转换开关前的断路器取消热脱扣。
按原理,呵呵……算了算了,取消热脱扣更好!

2.防雷计算高度应该取自酒店屋顶大屋面,而不是最高点。
没看懂。
上海浦东新区气象局规定:计算Ae时的高度H,是按接闪器安装高度取值(比如女儿墙上的接闪器,远高于屋顶的屋面),且高度H是指从室外地坪算起。


3.根据10D303-2 常用风机控制电路图 图集,一个消防风机要好多个输入模块及一个I/O模块。
没错。
     
发表于 2013-1-11 14:26:39 | 显示全部楼层



    这个规定是浦东的规定,好像国标并没有类似规定,按大屋面或女儿墙计算也不能算违规吧?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 是的。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-11 14:37:46 | 显示全部楼层
没有女儿墙,取屋面高度;
有了女儿墙,取女儿墙高度。
     
发表于 2013-1-11 17:31:22 | 显示全部楼层
应急照明过载的几率才多大,是否设热脱扣差别确实也不大。审图说要就加,审图说不要就拿掉吧

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 随审图吧——唉,活着,别太累着。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-12 17:51:34 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    赞同尺总观点~!多一句嘴:有的屋面有建筑构造物,其高度比女儿墙高好多。如果按照审图老爷子的观点,只算建筑高度,那么有部分建筑的高度都不在防雷保护高度内。我觉得审图意见是有问题的。同时也是不符合滚球法计算的。不知对否?
     
发表于 2013-1-12 18:42:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen811129 于 2013-1-13 08:56 编辑

回复 2# 尺短寸长


请尺总讲讲原理吧,我就一直纠结于双电源ATSE开关前是否要加其他开关,加什么样的开关(此开关是指与ATSE在同一个配电箱里的进线开关,不是ATSE上级配电箱里的保护开关)

PS:ATSE选用PC级带隔离功能的,上级放射式供电
     
发表于 2013-1-14 08:52:57 | 显示全部楼层
回复 7# chen811129

PS:ATSE选用PC级带隔离功能的,上级放射式供电

哦,看到“PS”了。

据生产厂家介绍,有些PC级ATSE具备隔离功能。但并非“3工位”的“零位”就能等同满足隔离功能,“零位”的设置,主要是满足大功率电机投切的需要。

1、“ATSE选用PC级带隔离功能的,上级放射式供电”——双电源ATSE开关前允许不加其他开关。
2、选用PC级ATSE(无论其带不带隔离功能),建议此“双电源ATSE开关前加隔离开关”:
(1)ATSE选用PC级不带隔离功能的,双电源ATSE开关前那是肯定要加隔离电器了,一般选隔离开关;
(2)ATSE选用PC级带隔离功能的,也得防范一下业主采购时采购其他型号的PC级ATSE,加这个隔离开关为好。

有人说: ATSE选用PC级,加隔离开关是为了检修ATSE的需要。
我认为: 加隔离开关确实是给检修ATSE带来了方便,但不能说为了检修ATSE就得加隔离开关。
发表于 2013-1-20 14:14:56 | 显示全部楼层