账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4316|回复: 2

请问一个380多平米的三层小办公楼需要做应急照明吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-22 23:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑概况:长17米,宽7米,三层,走廊长13米,一个疏散楼梯。请问必须要做应急照明吗?审图的提出要做。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-1-22 23:39:20 | 显示全部楼层
民规  13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
     
发表于 2013-1-24 16:32:19 | 显示全部楼层
按照《建筑设计防火规范》,肯定是要做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 06:00 , Processed in 0.060719 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表