[问题探讨] 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,上下级指哪里?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2019-7-2 16:30:30 | 显示全部楼层
13年的问题 我19年来看····
     
发表于 2019-7-2 16:39:07 | 显示全部楼层
一般情况3设置为隔离开关。上下级设置主要为了提高供电可靠性。越级跳闸有可能导致非故障区停电。
     
发表于 2020-5-29 16:11:52 | 显示全部楼层
学习了,看来原来设计的有一些问题。
     
发表于 2020-5-30 10:45:53 | 显示全部楼层
对一级负荷设计時应保证选择性