[问题探讨] 对应急电源过分强调双电源而忽略其它方面的思考

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-2-1 17:15:37 | 显示全部楼层
回复 60# 大鼻山

请注意,我说的使用概率是针对消防发生的时候。亦即发生消防后,开启发电机的几率甚低(也许不到10%),而90%的几率还是依靠TN系统发生作用。由此可见,IT是噱头。

注意了注意了。{:smile:}


请注意:
尽管“开启发电机的几率甚低”,丝毫不能否认应急柴油发电机的重要性;
正因为应急柴油发电机的重要性,绝不应该去否认 IT 系统的供电可靠性。
     
发表于 2013-2-1 17:19:50 | 显示全部楼层
这个话题没有多大油水了
其他有兴趣者,还请继续吐槽
     
发表于 2013-2-1 17:25:13 | 显示全部楼层
继续继续~~~{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:28:08 | 显示全部楼层

哦,使用几率低就是噱头?不知怎么才不是噱头?
按照此理论,奥运会难得办一次,国内的TN系统完全可以满足要求,不知鼻兄有没有看过奥运会电力保障组专家在赛后的总结,印象中就有应急电源应该采用IT系统。
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:30:07 | 显示全部楼层
如果这个问题能够搞得非常清楚,这样的人技术水平我只能竖大拇指。
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:52:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2013-2-1 18:58 编辑

2012年4月10日晚8时30分深圳福田、罗湖两区及龙岗部分地区突然停电。柴油发电机有没有使用的可能呢?http://sznews.oeeee.com/a/20120413/1052007_3.html
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 19:09:46 | 显示全部楼层
2008年初的一场大雪,使得通向湖南郴州市输电线路无法供电,全城10天处于无电可用的状态,而全市采用自备柴油发电机的建筑物却安然无恙,最典型的就是该市第一医院,CCTV有专访。
     
发表于 2013-2-1 20:30:53 | 显示全部楼层
回复 64# 秋石


代大鼻山回答:
2009 年西安研讨会会议纪要:应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究
     
发表于 2013-2-1 20:36:36 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008 有明确规定
6.1.9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定:
1 发电机中性点接地应符合下列要求:
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致;
2)当两台机组并列运行时,机组的中性点应经刀开关接地;当两台机组的中性导体存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地
……
     
发表于 2013-2-1 20:48:41 | 显示全部楼层
被以前老理念束缚的人太多了。。。 。。。
     
发表于 2013-2-2 08:56:17 | 显示全部楼层
建筑电气行业发展的核心是从业人员不断更新的观念和知识结构。
回过头想想,类比一下,社会主义市场经济的提出是多么得不容易,需要打碎多少人的思想桎梏。
发表于 2013-2-2 15:26:21 | 显示全部楼层
回复11楼,那个原版的(法国版)的图情急之下没找到,我也记不太清,,不敢冒然画个图上来示意,因为当时就没弄清。年底太忙,过了年稍闲时,我再翻出来让大家讨论,我好学习。

评分

参与人数 2E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 10 先过个好年!
秋石 + 10 先谢谢了!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 18:44:29 | 显示全部楼层
回复 72# HZL9710

{:42:}
发表于 2013-2-2 21:20:37 | 显示全部楼层
大家这么期待,还给我加分,我得努力找到,但还是先过好年。因为办公室太乱了,我不想大搞卫生。
发表于 2013-2-19 18:14:19 | 显示全部楼层
这个问题,不是那么简单的。
不是只要:市电供电采用TN-S,发电机供电就直接转IT。
就可以了的。