审图提了条半对不对的意见。 住宅来讲,设了PE线,许多许多灯都没地方接。 我说了照明回路“开发公司”几乎都不穿PE线的。不敢保证所有的开发公司都不穿。凡事最后安装E27灯头座交房的公司,100% 都不会穿PE线,除非甲方是傻了了 治学以诚 发表于 2013-3-12 15:40 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
查看全部评分
消防应急照明专题帖子汇总
E27灯头座+节能灯,是二类灯。 治学以诚 发表于 2013-3-12 16:21 登录/注册后可看大图
现实中,确实不是每个灯都需要PE线的。II类就不需要,根据定义许多都是II。这是他对的地方。 不能排除,业主用灯用外壳是金属灯,因此,他强行要求设计人员完全取消,PE线,又是他不对的地方。 治学以诚 发表于 2013-3-12 16:25 登录/注册后可看大图
Ⅰ 类灯具中,不会出现“E27灯头座+节能灯。 实现起来有点难度。E27灯头座是塑料外壳的。属II 治学以诚 发表于 2013-3-12 16:49 登录/注册后可看大图
既然住户照明大多数采用 Ⅰ 类灯具 你这句话那里来的? 治学以诚 发表于 2013-3-12 17:01 登录/注册后可看大图