账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lukwan

[求助] 高压系统图很多问题求助

[复制链接]
发表于 2013-3-15 09:17:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 09:20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 09:23:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-15 10:00:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-16 08:39 编辑

上对:实践 检验真理唯一标准
下联:论文 否定实验不二法门
横批:铁嘴钢牙  天下无敌
发表于 2013-3-15 10:09:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-15 10:12:22 | 显示全部楼层
I2t 不是实践中得出?
I2t 是能如你论文中“臆想”的计算就能得出?
发表于 2013-3-15 10:13:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 10:14:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 10:23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 10:26:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-15 10:45:01 | 显示全部楼层
你瞎扯。

任何实验现象,如果能反复验证,背后总是有一个物理理论做支撑的。
即从实验到理论的升华过 ...
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:23



看老诚瞎扯,尺短也忍不住“胡说”。{:tongue:}
     
发表于 2013-3-15 10:51:30 | 显示全部楼层
治学以诚:
显然,配电系统是无法实现电缆全长热稳定保护的,我们通常所做的热稳定保护校验,仅以电缆末端短路电流为校验依据。

尺短寸长:
入选“老诚语录”!
发表于 2013-3-15 11:02:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:34:09 | 显示全部楼层
我问的问题还是挺浅的,没想到引出了这么多知识,基础知识不过关,看不太懂,我先看下“五统一”等知识才提问吧。
发表于 2013-3-23 16:28:38 | 显示全部楼层
母联柜旁边必须装个母线提升柜,你可以找个柜子侧面图看看;
CT有装2个有装三个,高压系统一般负载三相平衡装2相CT也可以,个别负载必须装三个,每个CT上两个绕组一个是测量级一个是保护级
PT如果有低电压过电压开口三角保护,或者计量有电压仪表就必须装PT电压互感器;
你这个可能是双电源进线带联络,要求备自投,所以说你进线必须装PT,如果不装当你某段母线停电了,另外一段母线进线有没有电不清楚没办法检测;备自投有检测出线,有检测进线,有检测母线上电压的,每个厂家的要求不太一样,常规情况下备自投进线侧必须要装;
至于你PT要不要单独装看情况,一般情况下要单独装一台PT,也可以在联络上提升柜里面装互感器,这样就能省一台柜子,也可以装在进线柜,根据具体情况定了;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 13:35 , Processed in 0.076453 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表