账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12089|回复: 7

[问题探讨] 当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。 上海怎么执行的?

[复制链接]
发表于 2013-3-15 13:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-15 13:23 编辑

《民用建筑电线电缆防火设计规程》
5.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。

5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。

8000.jpg

1.对于5.1.3条:如果1个线槽里面敷设的都是一般的电线电缆,按照规范说的,都要变成阻燃的了? 然后根据非金属含量,判断是采用那个阻燃级别? 线槽里面敷设的电缆(应该是多根),非金属含量很容易大于3.5吧,大于7也应该很容易,那最少是阻燃B级,阻燃A也很可能?

2.对于5.1.5 条:1个建筑物内,如果有线槽敷设(现在的建筑基本都有),按照5.1.3说的,就要采用阻燃的了,如果非金属含量大点,就要A级,那么1个建筑物内,基本就全是阻燃A级了?


3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明)
     
发表于 2013-3-15 14:09:22 | 显示全部楼层
1.对于5.1.3条:……非金属含量很容易大于3.5吧,大于7也应该很容易,那最少是阻燃B级,阻燃A也很可能
是的!

2.对于5.1.5 条:1个建筑物内,如果有线槽敷设(现在的建筑基本都有),按照5.1.3说的,就要采用阻燃的了,如果非金属含量大点,就要A级,那么1个建筑物内,基本就全是阻燃A级了
大于7,必是A级了(同一通道);本建筑物内与“大于7”无关的不同通道,“宜”A级,可按此通道非金属含量计算选定。
PS:勿忘遵守表5.2.1的定性规定。


3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明)
     
发表于 2013-3-15 14:13:37 | 显示全部楼层
3.耐火电缆 不是不怕火么,耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,是为什么?(看条文说明)
耐火电缆不怕火?
呵呵,还是怕的。
至于耐火电缆成束敷设时,考虑阻燃,主要不是考虑“人家”对“自己”的影响,而是考虑“自己”影响了“人家”。
     
发表于 2013-3-15 14:14:40 | 显示全部楼层
电缆成束敷设,考虑相互作用,故要求:全部阻燃。
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:17:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-3-15 14:29 编辑

耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。

哦!我一直以为耐火电缆不怕火,所以耐火电缆还要阻燃性,没搞懂。
发表于 2013-3-17 10:56:55 | 显示全部楼层
普通表示NH-YJV即表示耐火功能,而不具有阻燃功能。
发表于 2013-3-17 11:28:36 | 显示全部楼层
其中:  5.2.2 阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别按表5.2.2 选择。         《规程》中5.2.2的“可”意思是不必要严格执行? 所以是否5.2.2只是参考作用。
          是否只需要按5.2.1,5.2.3作为最低要求选用电线电缆的阻燃级别也可(经济上考虑)。


以上只是我的看法,望指教。
发表于 2013-3-17 11:30:47 | 显示全部楼层
同样的,可看到5.2.1对比5.2.3,电缆、电线的阻燃级别可以选择 相差一级的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 15:53 , Processed in 0.060509 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表