[问题探讨] 低压进线断路器过载长延时整定原则和时间?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-20 05:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压进线总断路器过载长延时整定,是按照变压器的额定二次电流来设置,还是按照计算电流来设置?整定倍数取1.3吗?

整定时间多长,有何依据呢?
发表于 2013-3-20 09:49:13 | 显示全部楼层
期待解惑。
     
发表于 2013-3-20 13:30:40 | 显示全部楼层
一般按变压器额定电流的1.2~1.3倍整定。
     
发表于 2013-3-20 15:30:46 | 显示全部楼层
也可按变压器额定电流的1.05~1.2倍整定。
     
发表于 2013-3-20 16:30:12 | 显示全部楼层
理论上开关电流可以等于变压器二次侧额定电流。实际呢?开关电流可以稍大于它
发表于 2013-3-22 12:53:28 | 显示全部楼层
看变压器的使用情况,如果变压器允许过负荷运行,那电流要大于二次侧过负荷的电流。
     
发表于 2013-5-27 17:18:50 | 显示全部楼层
1.3倍的话是按变压器二次侧额定电流考虑的 如果是断路器的额定电流一般是0.4~1倍之间
     
发表于 2013-5-30 19:29:00 | 显示全部楼层
我的看法:
  如果设计时已考虑了变压器在某种情况的过负荷运行,此时显然断路器要按设定的过负荷情况进行设定。除此之外,建议还是按变压器的额定电流整定,为业主省点钱吧。 我曾碰到供电局为防止用户利用干式变压器的能力,把干变的风机拆除了。。。。