[求助] 求助!丁类机械加工厂房的油漆工段火灾报警怎么做?

[复制链接]
发表于 2013-3-21 08:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个几万平米的机械生产车间,丁类。内有个喷漆工段,1000多平米,小于厂房面积10%。喷漆工段内设喷漆间,60几平米。
在需不需设火灾报警上考虑了很久,还是决定设置,但用什么火灾探测器呢,等能感觉到温,烟的时候,喷漆房不都炸没了?
是不是就在喷漆房里设个可燃气体报警器,信号连到火灾报警主机就行呢?
     
发表于 2013-8-20 15:01:03 | 显示全部楼层
涂装专业规范有明确规定。
此部分消防我们划分在设备消防设计中
发表于 2013-8-20 19:20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-20 19:34 编辑

某些危险工段可能是封闭式一体的,就像个岗亭,而且该类工段所占百分数一般较低不会提高整个厂房的防火分类,在通风专业设置了强制通风时,可以降低一个危险等级。事故情况由通风专业考虑事故排风。
若一体式喷漆房内为0区,1区,由于是封闭式的,无透气孔洞时,附近可按正常环境考虑,存在孔洞时,按规范在孔洞附近划出2区。躲开那个区就得了。一般情况下为了保证安全,工艺专业会要求通风专业在附近设置强制通风机,也可与该工段工艺设备联锁,先于工艺开后于工艺关。具体的情况,结合工艺和通风确定,通风机宜选防爆式的,其它一般普通配电即可。

当喷漆工段整体为较大封闭空间,就是楼主说的这种情况,控制设备由工艺自带防爆式,配电设备可布置在一个正压型配电小事内。
不过这种方式应该比较落后了,危险性远大于前者。应该选用一个或多个一体式的配上强制通风就可以了。
发表于 2013-8-21 00:08:06 | 显示全部楼层
油漆间肯定会有一些油漆中溶剂的挥发,是否防爆要看挥发溶剂的闪点,有汽油的环境按防爆设计,柴油按防火环境设计,区别在于闪点的不同,可燃气体报警探测探测,是针对某一类的气体,不会是万能的,估计也容易误报,油漆燃烧肯定会先有烟,装感烟探头就可以了。
发表于 2013-8-21 07:22:13 | 显示全部楼层
油漆、喷漆车间防火防爆有何要求?
发布时间: 2011-11-22 09:12:46 被阅览数: 1515 次 来源: 苏州市相城区北桥街道办事处


--------------------------------------------------------------------------------

油漆、喷漆车间防火防爆有何要求?
1.必须单独设置油漆、喷漆作业车间,房间的地板及门窗均应用非燃烧材料制作。
2.车间应安装强有力抽气排风设备,通风机的叶轮应用有色金属制作。
3.严禁烟火,防止一切可能产生的火花。电气设备,应符合防爆要求。
4.所有金属设备必须接地良好,工艺上应控制喷速,防止产生静电火花。
5.经常清除室内和排风管道中的油漆沉积物,以防止自然起火。
6.车间内严格控制油漆和溶剂的贮存量,用后应盖好,以减少挥发量。
(来源:安监办)