[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题

   火... [复制链接]
发表于 2013-3-28 14:32:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-28 15:00:58 | 显示全部楼层
回复 180# 治学以诚
我们在消防配电方面那样做,如果对了,也是碰巧对了,不是理论上的必然正确。更大的可能是根本都不对。
这叫什么话,合着瞎搞的。

知之为知之,不知为不知,是知也。---《论语.为政第二》
发表于 2013-3-28 15:19:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-28 15:20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:36:19 | 显示全部楼层
以10D为例。
1号过载切了,转2号。
2号再过载,切了。或者不切给信号,我不去看了。
消防人员,在2号不停的时,手动强起1号泵。

请看一下,深圳的,还有重庆的那个破规定是对的还是错的?
此时电流是2台泵的额定电流。
工况,如果仍是过载,2台泵各过载1.5,是3台泵的额定电流。还不能切,可能还得运行1小时。治学以诚 发表于 2013-3-28 15:19

2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒?
消防人员,看到2号过载了,停2号?
应当是不停2号,同时,手动强起1号泵。
治学以诚 发表于 2013-3-28 15:20


老诚老师,何谓“一用一备”?  
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:38:56 | 显示全部楼层
你说A,他谈B;
你谈B,他论C;
你论C,他扯D……

你说过B吗?
我从第一帖自今,换过主题吗?实在是那 ...
治学以诚 发表于 2013-3-28 14:32


过负荷保护是胡闹的一个名词。

过载保护(轻微的过载,叫过负荷保护,这是胡闹。)。允许一定时间内一定 ...
治学以诚 发表于 2013-3-25 09:51


回复 7# 治学以诚


打住打住,老诚,没让你发飙。

老诚言“过负荷保护是胡闹的一个名词”,尺短说“GB 50054-2011 中就叫过负荷保护,GB 16895.5-2012/IEC 60364-4-43:2008 中也叫过负荷保护”,老诚何必纠结于一个名词,还是谈实际的,谈有用的。

不谈电机保护,讨论消防配电干线的过负荷保护问题。
老诚,就谈谈山东地区消防配电干线的“断路器的脱扣器”是如何选择、整定的,如何?
发表于 2013-3-28 15:40:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:48:54 | 显示全部楼层
回复 187# 治学以诚

何谓“一用一备”?  
发表于 2013-3-28 15:50:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-28 15:54:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:01:56 | 显示全部楼层
以10D为例。
手动是两台泵可以同时投入的
治学以诚 发表于 2013-3-28 15:50


1、老诚老师调试、检修“一用一备”消防水泵,“左右开弓”?
哇喔!
   

2、正式投运,老诚老师所在单位“一用一备”消防水泵,允许将 SAC 选择开关打在“手动”位?消防监管单位不管不顾?
哇塞!
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:03:42 | 显示全部楼层
以10D为例。
手动是两台泵可以同时强制投入的,绕过过载保护。
治学以诚 发表于 2013-3-28 15:54


{:titter:}
发表于 2013-3-28 16:06:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-28 16:07:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:09:28 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=19129

大鼻山致老C的一封蜜信
多少日子来,我都忍不住想说一句:老C兄弟,我不介意你有很多的观点,而是介意你很少有自己成型的观点。
大家都是普通电气人,可老兄动辄从人生的角度、哲学的高度、社会学的维度,悲天悯人、愁肠百转、红尘看破、天涯沦落;怎不见日月如梭,逝者如斯,人生堪短,何苦来哉!有花须折直须折,莫待无花空折枝……何不从细节处研磨,从末节处发力:研究它若干具体技术问题,不要求博眼球、高精专、大撒网,只需从小到大,自浅入深,一是一、二是二、黑白清晰、泾渭分明,公是公,婆是婆;假以时日,凭老城之痴迷、之领悟、之智慧、之不懈、之境界、之博学,何愁良马不逢伯乐,伯牙不遇子期,久旱不遭甘雨,悍帖不悦民众?
偶相信,一旦老C有了自己成型的观点和言之有据的论证,则必将来之能战、战之能胜……
大鼻山 发表于 2011-3-18 14:58


好文采!