[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:16:01 | 显示全部楼层
你看懂没看懂10D?
2号再过载,不切给信号,消防人员怎么办?看看信号拉倒?
消防人员,看到2号过载了,停2号?
不允许消防人员强起1号泵?
只以看着过载信号,发呆?

他肯定会起动1号泵的。目前的配电方案,一起泵,线路就不一定能承受得了。不一定了,所以说,现在的配电更大可能是根本都不对。
治学以诚 发表于 2013-3-28 16:06

不过载拉倒,一过载,系统就可能完蛋。
这就是消防泵配电的现状,不过,我不怕,我规避了这些问题。治学以诚 发表于 2013-3-28 16:07


这就是消防泵配电的现状,不过,我不怕,我规避了这些问题 ——
早说呀,看垒得这个累啊。
说说,老诚老师咋样“规避”这些问题的?
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:42:53 | 显示全部楼层
治学以诚:
这就是消防泵配电的现状,不过,我不怕,我规避了这些问题。

尺短寸长:
怕了你了,老诚老师!
{:sweat:}
老诚做设计(作)、弄审图(搞),不按水、暖提资单来?{:mad:}
嗯!对了!老诚老师一贯不按常理“出牌”!{:dizzy:}
     
发表于 2013-3-28 20:02:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2013-3-28 20:06 编辑

几天没来,你们2位大佬又刷了这么多页……

粗看了一下,虽然依然偶尔引起我眩晕的感觉,但还是斗胆和2位大佬网上探讨。诚版的说法倒是提供了一个思路,他是想在极端的情况下(因为水专业势必要从最不利点设计管道与水泵,按道理不应出此问题),原来一用一备的双泵全部投入运行来弥补出口流量的不足……这倒与我们常做的排水泵站有些类似,正常下4泵2用2备,高峰期3用1备,在极端情况下(比如罕见的暴雨)4泵全部投入。但问题又出来了,民用的消防泵房与我们的泵站没有可比性,我们泵站实时检测进、出水流量,水泵吸水池液位,单泵出口压力、单泵电量参数……通过这些实时采集的数据,值班人员非常容易判断泵的故障到底是哪里造成的。民用的消防泵房似乎没有这么多参数检测,单凭主回路那几个元件扩展的继电器接点如何判断水泵故障原因,热继电器只能反应水泵驱动电机过载,但过载是由于电动机本身的毛病还是水泵机械故障还是管道故障,这个它无能为力,及时象诚版主说的那样,2泵再次过载时,强行投入1泵,只怕也只能靠人去手动硬切了。从目前消防泵的标准图集二次看,编制人应该是排除了管道故障(或者说这个故障不应该由电气专业考虑),只是保证当1泵由于电机毛病或水泵机械故障发生过载时,自投2泵替换1泵,同时按“不考虑1泵故障时,2泵同时发生故障”的原则对待2泵,1泵停机2泵投入后短接过载跳闸接点。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 瞧瞧

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:30:53 | 显示全部楼层
……这倒与我们常做的排水泵站有些类似,正常下4泵2用2备,高峰期3用1备,在极端情况下(比如罕见的暴雨)4泵全部投入——

市政泵站“正常下4泵2用2备,高峰期3用1备,在极端情况下(比如罕见的暴雨)4泵全部投入”,可以理解,只要给排水提资提清楚,电气设计不会有问题。

从目前消防泵的标准图集二次看,编制人应该是排除了管道故障(或者说这个故障不应该由电气专业考虑),只是保证当1泵由于电机毛病或水泵机械故障发生过载时,自投2泵替换1泵,同时按“不考虑1泵故障时,2泵同时发生故障”的原则对待2泵,1泵停机2泵投入后短接过载跳闸接点——

应该是的。{:48:}
“‘不考虑1泵故障时,2泵同时发生故障’的原则对待2泵” 改成“‘考虑1泵故障时,2泵若再发生故障,2泵坚持工作’(明确的“一用一备”设计原则)的原则对待2泵”,似乎更为准确。

PS:
标准图集是考虑“1泵故障时,2泵又发生故障”这种工况的。
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:33:02 | 显示全部楼层
结尾“1泵停机2泵投入后短接过载跳闸接点”的描述,没问题。
     
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:36:36 | 显示全部楼层
邀请老诚老师讨论消防配电干线,垒了200楼,还不见诚版主给出哪怕一丁点山东的设计或审图方面的意见,却晕倒了一大片……

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 喘口气,别累着

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:57:36 | 显示全部楼层
及时(即使)象诚版主说的那样,2泵再次过载时,强行投入1泵,只怕也只能靠人去手动硬切了——

这个小case,倒是难不倒我们古灵精怪的诚版主,老诚老师,你说是吧?
     
发表于 2013-3-28 22:12:46 | 显示全部楼层
这帖子就二李在加上个谷香兰罗 ,别人都插不上话了,合着你们弄防配电干线的过负荷保护问题的“铿锵三人行”呢?
     
发表于 2013-3-28 22:30:01 | 显示全部楼层
这帖子就二李在加上个谷香兰罗 ,别人都插不上话了,合着你们弄防配电干线的过负荷保护问题的“铿锵三人行” ...
秋石 发表于 2013-3-28 22:12



   
还没到干线呢,末端支线还没搞清楚呢……

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 觉着老诚瞎搞,你别被他带坏了。

查看全部评分

     
发表于 2013-3-28 23:08:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2013-3-28 23:11 编辑

电动机的接触器和起动器(包括过载保护电器)与短路保护电器(SCPD)的协调配合类型,你们说不说呢?
     
发表于 2013-3-28 23:16:31 | 显示全部楼层
乖乖,真是还在末端就垒了如此多,要是到干线,还不知是什么情况。
发表于 2013-3-29 08:30:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:32:42 | 显示全部楼层
还没到干线呢,末端支线还没搞清楚呢……
谷香兰罗 发表于 2013-3-28 22:30

乖乖,真是还在末端就垒了如此多,要是到干线,还不知是什么情况。
秋石 发表于 2013-3-28 23:16


昨晚老诚灵魂附身,尺短信口开河(尺短胡诌,皆为梦话;若有雷同,纯属巧合):
末端支线还没搞清楚,就想弄清配电干线的过负荷保护问题?做梦去吧!{:1_275:}

~~~过负荷保护是胡闹的一个名词。
~~~过电流,是故障电流。过电流再小都应当切除
~~~消防水泵二次控制图就是这样子的。消防泵是不允许过载工作的。
多打了个不 我说话的主题,论证的“消防泵是允许过载工作的。”
~~~“消防控制室、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、应急照明、疏散指示标志这些消防用电设备的供电干线可好?
这些供电干线完全必须设过电流保护的。
~~~连水泵控制电路都谈不下去,还谈个鸟。
~~~有个问题需要说明,过负荷保护是不存在的,只有过载保护。
消防水泵过载,断电,停泵。配电线路,只要与热继电器有一定的配合就可以了。

ABB与施耐德都给出了,配合表,保证过载动作,断路器不动作的
~~~当发生热继电器拒动的过电流时,切断线路是必要的。
~~~……即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。
~~~10D303就是胡画的图。{:titter:}
~~~再说都烂了。{:lol:}
~~~两台泵投入,增加了流量,泵可能就不会过载了,如果继续过载,只能断电。{:1_274:}
~~~不仅10D胡画,消防设备图集也胡画。
中国这些半吊子砖家,除了认识钱之外,我不知道他们的还懂不懂点职业道德。
~~~所以说,举国这内,建筑电气界就是一个混蛋的界,毫无学术可言。
~~~有人说,过载不切泵,给信号不就完了吗?你设计个给信号就可以互备自投的线路来看看。  
~~~你这算什么?我个人的主题是确定的,这个帖子,是极好的帖子,是因为,可以让大家弄明白,我们在消防配电方面那样做,如果对了,也是碰巧对了,不是理论上的必然正确。更大的可能是根本都不对。
~~~能明白的早明白了,不明白的再怎么说了不明白。{:sweat:}
~~~以10D为例。
手动是两台泵可以同时强制投入的,绕过过载保护。{:lol:}
~~~你看懂没看懂10D?
……只以看着过载信号,发呆

肯定会起动1号泵的。目前的配电方案,一起泵,线路就不一定能承受得了。不一定了,所以说,现在的配电更大可能是根本都不对。{:32:}  

~~~不过载拉倒,一过载,系统就可能完蛋。
这就是消防泵配电的现状,不过,我不怕,我规避了这些问题
     
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:38:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-29 08:39 编辑
……因为火灾情况下,一量停泵肯定没有水了,那么,假定,是因为火灾位置距泵房较近,位置较低,开口消防栓数量多了几个。造成的过载,这时候是不影响消防的。
治学以诚 发表于 2013-3-29 08:30


“假定,是因为火灾位置距泵房较近,位置较低,开口消防栓数量多了几个。造成的过载”——

水专业的人何在?
哦,本论坛是谈建筑电气技术的,水专业的人,没有。

老诚老师,人家水专业不规避这个问题?
老诚老师不愧是个多面手。{:1_274:}
发表于 2013-3-29 08:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 20:44 , Processed in 0.098808 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表