账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 贾行家

[技术文章] 凌智敏最新论文《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》(欢迎讨论)

   火.. [复制链接]
发表于 2013-6-9 13:47:09 | 显示全部楼层
40=(1+1/4+1/9+1/16+1/25+1/36+1/49+1/64+1/81+1/100)U1
=1.55*U1

U1=25.8伏。
U。=25.8*1.62=42伏。
如果导线再长些,长到20米,依文章中的测量方法最大可以测量出42伏。

文章中绝对不是按15楼测量的。断路器出线端与10米末端,为同一个参考点D点。如果同一参考点,肯定不得了,诺贝尔物理学奖是肯定的了。

文章所引用的变配电所,一定是TT系统,发生的接地事故状态中。
根据分压,设备端分压180伏,变压器端分压40伏。
接地电阻比,4.5:1

如果变压器接地4欧,能保证的话,另一端则是18欧的接地电阻。
发表于 2013-6-9 13:54:50 | 显示全部楼层
指针式为什么不能测量这个电压?
与电压表内阻是无关的。

估计指针式电压表是直流电压,或者是交直两用,而用错了档。
机械惰性,指针摆频率大大低于50HZ,造成指针不动的假像。
发表于 2013-6-9 13:58:27 | 显示全部楼层
这篇文章  也  被摆在
专家论坛
上,实在让人笑话了。
伽伐尔电路的数学原理
肯定是不懂的,
遑论麦克斯韦方程是安培定律的洛伦兹变换了。
对电磁学一窍不通,而已,而已。
发表于 2013-6-9 14:14:49 | 显示全部楼层
当然还有个8-9伏,没有解决。
这时测量参考点,在第一跨步之内。
发表于 2013-6-9 14:18:36 | 显示全部楼层
当然还有个8-9伏,没有解决。
这时测量参考点D点,在第一跨步之内。
如果断路器下口,参考测量点与10米末端为同一点,只能是
要么都是8-9伏,要么都是40伏。

完全是测量方法不正确导致的测量结果。却被引以为圣典。
发表于 2013-6-9 14:25:07 | 显示全部楼层
电路的形成:
断路器下品与变压器中性点通过职能元件是连接在一起的。

所以,在10米末端再接一个断路器(与变压器中性点失去连接),并使之开断,是完全测量不到跨步电压的。
发表于 2013-6-9 14:26:44 | 显示全部楼层
完全就不存在文章所称的电磁感应电压。

测量得到的是跨步电压。
     
发表于 2013-6-9 14:52:29 | 显示全部楼层
昨晚半夜看到这个文章,很是愤怒。
     
发表于 2013-6-9 15:43:27 | 显示全部楼层
淡定淡定,和谐和谐。
意见不同,各抒己见。
发表于 2013-6-9 16:11:53 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 1)
发表于 2013-6-9 16:14:05 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
发表于 2013-6-9 16:57:48 | 显示全部楼层
上图中。
VAD=VBD=VAC=VBC=0V

一丝一毫感应电压都测量不到的。
发表于 2013-6-9 21:27:05 | 显示全部楼层
本例TN-C系统大地回流电流会不会超过8A,造成跨步电压呢?
不可能的事。
发表于 2013-6-9 21:32:25 | 显示全部楼层
文章提到感应电压,8-9伏,TN-C系统,这个值也是可能存在的。
10%压降标准,相线与PEN线各5%
PEN线上压降220*5%=11伏

即C点,经由大地回流电流形成的电压是11伏。根据,跨步电压计算,在
10米处。
发表于 2013-6-9 21:35:41 | 显示全部楼层
11V=1.62*U1
U1=6.7V

10米处。能测得的理论电压
=(1+1/4+1/9+1/16+1/25+1/36+1/49+1/64+1/81+1/100)U1
=1.55*6.7=10.52伏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:20 , Processed in 0.058817 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表