水暖设备井的照明

[复制链接]
发表于 2013-6-9 10:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水井照明从应急照明配电箱供电欠合理。问题虽小,请大家给出依据,规范等有力证明的资料。
     
发表于 2013-6-9 10:42:53 | 显示全部楼层
常规讲是不合理。但是有一个问题,公建的水管道井里有消防干管喷淋干管及阀门(不一定都有),所以从这个角度讲,为了便于消防水管的检修和维护,可以从应急照明回路带。其实扪心自问,这个理由很牵强,大家用应急回路带无非是接线方便些而已。我自己作图时,一般都从普通照明给电。
发表于 2013-6-9 10:53:34 | 显示全部楼层
我作图时,也是都从普通照明给电。
发表于 2013-6-9 13:20:56 | 显示全部楼层
水暖管井是否需设照明?
     
发表于 2013-6-9 13:32:40 | 显示全部楼层
非消防类水管井或者无消防操作阀门的水管井不需要应急照明。
     
发表于 2013-6-9 16:56:07 | 显示全部楼层
回复 4# chenshisheji

照明肯定是需要,但是是否要用应急照明值得商榷
发表于 2013-6-12 19:50:01 | 显示全部楼层
如果一类高层,有公共照明箱,从这个箱子出来是不是更好一点
发表于 2013-6-13 13:23:06 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


Y兄 的确见过些无照明的住宅管井(包含电气管井)某些还是近些年刚刚建成的
从个人感受来说 倒也能接受 因为管井外一般有灯 如只是记录数字  完全无影响。若涉及阀门操作及维护的话,应该问题也不大。
     
发表于 2013-6-13 14:04:21 | 显示全部楼层
回复 8# chenshisheji


    空口无凭,我给你找点依据。《民用建筑设计通则》8.3.5.3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
  所以说电井不设照明是违反规范的。对于水暖井虽无字面条文(也许有但是我没有查到),对于一个合格的设计人员来说,没有检修照明是否人性化?查水表时必须自拿手电筒,修阀门时必须带头灯?
发表于 2013-6-14 13:24:05 | 显示全部楼层
{:49:} 保留意见