[问题探讨] 室外电缆直埋问题

[复制链接]
     
发表于 2014-7-2 14:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《低压配电设计规范》7.6.37:在寒冷地区,屋外直接埋地敷设的电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制不能深埋时,应采取防止电缆受到损伤的措屎裕
问题1:在寒冷地区,有的地方的冻土深度达到3米多,根本无法直埋,请问是采取何种保护措施,是做电缆沟还是排管敷设?
问题2:采用排管敷设时,资料上没有这种敷设方式的修正系数。各位大侠是如何做的呢?
     
发表于 2014-7-2 15:32:56 | 显示全部楼层
在回填土或干燥的冻土层也可直埋