低规的适用范围看似有限实际是无限大,是在应该加个不适用范围,把权利关进笼子里。不然会变成老虎继续吃下去的包,吃人吃设计吃施工吃验收无所不吃。
其它
1、保证电源处或者系统接地处PE(N)的电位不大于50(?)V还是保证负荷侧外壳不大于50(?)V。
是个伪命题吧,注定无解的吧?我倒是有个办法,室内变电所1欧大楼每个出口做跨步电压防护或降低,景观AP箱TN-C进线,禁止室内安装,刷警示做SEB/或者做基本防护围在2.5m处,PEN重复接10欧,出线全部TT,4室外安装时假定路灯单独接地50欧,
不考虑变电所建筑物内,10000V也不怕,
不考虑灯杆雷击过电压,考虑也没用,除非把灯围起来。
不考虑无架空线路,即使相线掉地上离远点别捡起来就行了倒是掉路贯通PE的路灯杆上悲摧了。人也许会跳起来再倒下,MCB,MCCD,RCD,gG,gM是不会跳的啦。
我就在接地故障阻抗回路里串一个大电阻,哈哈。
然后装2级RCD100/0.1s或300/0.2s,30<0.1s(你两级RCD拒动我都不怕的说),
N线接进来,串个690欧(恒大于12.75倍*RA,RA恒小于人体电阻,总阻抗恒小于220/(0.3)=733欧,然后重复接地10欧,总阻抗700欧,够了够了,可以回过头穿第一级RCD外套了。