根据《住宅电气设计规范》JGJ242-2011 第8.4.2条条文解释4款及第9.4.4条条文解释,卫生间的照明可与卫生间的照明同回路。审图人员根据《住宅设计规范》GB50096-2011第8.7.2条3款,电源插座与照明应分回路设计,卫生间插座宜设置独立回路。JGJ242-2011 是行业标准,GB50096-2011是国家标准,条文冲突时应执行国家标准。
大家如何看?
发表于 2013-7-20 11:39:56 | 显示全部楼层
规范有不同看法的时候,个人觉得,这种意见就不要提了。两者均默认。