账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

被审图公司提了个需用系数问题,请大师们给解答下。

 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-21 10:59:06 | 显示全部楼层
民规上的那个数可能是抄的50055吧 50055抄的NEC,不过NEC应该也没了这提法{:lol:}
     
发表于 2013-8-21 11:12:25 | 显示全部楼层
回复 16# chenshisheji

没可能!
1、GB 50055-93 只列至 6 台;
2、GB 50055-93 6 台的列表,与《工业与民用配电设计手册》P735“表12-57 不同电梯台数的同时系数”(使用程度频繁的同时系数,至 9 台) 一致,但原始出处,抄自原 NEC 无疑
     
发表于 2013-8-21 11:54:31 | 显示全部楼层


NEC2008中文版
表620.14
1——1.00
2——0.95
3——0.90
4——0.85
5——0.82
6——0.79
7——0.77
8——0.75
9——0.73
10或更多——0.72
发表于 2013-8-21 12:15:18 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长

{:49:}谢谢尺总,我记错了 原来NEC还是有数据的 不过数据提高了
不知道我们会不会与时俱进呢。。。
     
发表于 2013-8-21 12:27:43 | 显示全部楼层
回复 19# chenshisheji

表620.14 有一个注——
注:需求系数是以50%的定额运转率为基础的(即,一半时间开,一半时间关)。
     
发表于 2013-8-21 13:23:34 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

谢谢尺总,我记错了 原来NEC还是有数据的 不过数据提高了
不知道我们会不会与时俱进呢。。。
chenshisheji 发表于 2013-8-21 12:15


GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》
3.3.4 电梯或自动扶梯的供电导线应根据电动机铭牌额定电流及其相应的工作制确定,并应符合下列规定:
3 向多台电梯供电,应计入需要系数。

可惜,GB 50055-2011 删了 GB 50055-93 引自原 NEC 的计算依据,却没有提供新的“向多台电梯供电”需要系数。
发表于 2013-8-21 14:21:22 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长

再请教尺总,这个定额运转率有没有确切的定义?比方说是不是工作时间(比如办公楼是8h)内实际电梯运行的时间?   如果单台电梯来说50%的时间工作的话 应该是很频繁了
     
发表于 2013-8-21 14:57:44 | 显示全部楼层
回复 22# chenshisheji

不敢不敢。
不去纠结这个事了,电梯实际是按“使用程度频繁”还是按“使用程度一般”运行,很多情况下真的无法预判,就按保守一点做算了。
发表于 2013-8-21 19:42:44 | 显示全部楼层
祝大家鬼节快乐!
我看到鬼。。。说话。。。啦
发表于 2013-8-22 11:19:06 | 显示全部楼层
[quote]八个回路供八部梯,0.22(确定变压器的容量)/1.0(分别确定八个回路的每一部梯的配电分支回路)
一个回路供八部梯,0.22(确定变压器的容量)/0.56(确定一个回路供八部梯的这条配电干线回路)
我认为是这样的:八个回路供八部梯,0.56(确定变压器的容量)/1.0(分别确定八个回路的每一部梯的配电分支回路)
一个回路供八部梯,1.0(确定变压器的容量)/0.56(确定一个回路供八部梯的这条配电干线回路)
     
发表于 2013-8-22 11:45:39 | 显示全部楼层
我认为是这样的:八个回路供八部梯,0.56(确定变压器的容量)/1.0(分别确定八个回路的每一部梯的配电分支回路)
一个回路供八部梯,1.0(确定变压器的容量)/0.56(确定一个回路供八部梯的这条配电干线回路)
arui1097 发表于 2013-8-22 11:19


牛!{:1_274:}
发表于 2013-8-22 11:55:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-22 12:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-22 12:49 编辑

客梯:至少按照人员密集场所、普通场所、人员稀疏场所三种情况来确定系数,或者按照重载、中载、轻载区分,随便弄一个放之四海皆准的就是扯了。一拖多的干线系数与折算变压器时的系数相差超过百分之二十都是胡扯,除非存在类似这样的情况:A干线所带负荷组用电时,B干线的负荷组全部STOP/freez。,这种情况在工业场受工艺流程影响而存在,或者在军事生活区、监狱等由于人员活动的高度一致性而存在。

显而易见的,大卖场的扶梯、门诊楼电梯配电时和折算变压器容量时都是1.0;在上下班高峰期的写字楼客梯猜想在0.8~1左右,病房楼酒楼0.7左右,酒店宾馆0.5左右
高层住宅嘛,0.4,0.5够用了吧呵呵,这个折算到小区变压器按0.02我看也行,写计算书的时候在0.2~0.5之间自己选个就是了。

与其扯IEC NEC MEC OEC PEC GB JGJ什么的没用的东西不如自己走出去转转看看,坐公车上下班的时候,有没有过卡在门上上不去还不肯下的人,它想早一点回家做饭或者喂喂宠物吧;上下班的时候,有没有遇到过电梯超载半天门不闭好久没人愿意OUT的,有没有等梯半小时的经历?去医院时,你有没有在10多#或者20多#电梯前等候超过一刻钟甚至半小时都等不到?
     
发表于 2013-8-22 13:21:41 | 显示全部楼层
此问题,YU兄还略可说正确。其他无一正确。

1、例,一台电梯,用一台变供电,三相额定16A,容量11KW。
你变压器至少40KVA,线路是额定电流确定。
2、例,两台电梯,用一台变供电,三相额定2*16A,容量2*11KW。
你变压器至少51KVA,线路是额定电流确定。
治学以诚 发表于 2013-8-22 11:55


老诚版主,就是与众不同。

啥也不懂,只能厚颜请教老诚版主:
1、老诚版主设计过、审过、见过“一台电梯,用一台变供电”或是“两台电梯,用一台变供电”的电梯专供变压器?
2、老诚版主确认:一台电梯,用一台变供电,三相额定16A,容量11KW?
3、老诚版主是否能告诉我们,依据什么能得出如下结论(就假定“电梯专供变压器”是存在的):
例,一台电梯,用一台变供电,三相额定16A,容量11KW——变压器至少40KVA。
例,两台电梯,用一台变供电,三相额定2*16A,容量2*11KW——变压器至少51KVA。

有劳老诚版主。{:42:}
发表于 2013-8-22 13:29:51 | 显示全部楼层
回复 28# yu990921

客梯:至少按照人员密集场所、普通场所、人员稀疏场所三种情况来确定系数,或者按照重载、中载、轻载区分,随便弄一个放之四海皆准的就是扯了。一拖多的干线系数与折算变压器时的系数相差超过百分之二十都是胡扯,除非存在类似这样的情况:A干线所带负荷组用电时,B干线的负荷组全部STOP/freez。,这种情况在工业场受工艺流程影响而存在,或者在军事生活区、监狱等由于人员活动的高度一致性而存在。

不同意,不一定恰当的例子,每户8kW,2000个用户,变压器也不能打折?

显而易见的,大卖场的扶梯、门诊楼电梯配电时和折算变压器容量时都是1.0;在上下班高峰期的写字楼客梯猜想在0.8~1左右,病房楼酒楼0.7左右,酒店宾馆0.5左右
高层住宅嘛,0.4,0.5够用了吧呵呵,这个折算到小区变压器按0.02我看也行,写计算书的时候在0.2~0.5之间自己选个就是了。

还是不同意,以办公楼为例,在高峰时刻,电梯是很忙,但是其他设备呢?比如冷水组,水泵难道就无冗余可用?那这0.8~1的系数是怎么得来的?拍脑袋?就算电梯很忙,5min运载能力我们不去考虑他,难道20min还不处于运载高峰?这样就要错峰上班了。。。
如果20min为界的话,那以30min作为最大平均负荷计算周期而言,这个系数便有冗余可打。

与其扯IEC NEC MEC OEC PEC GB JGJ什么的没用的东西不如自己走出去转转看看,坐公车上下班的时候,有没有过卡在门上上不去还不肯下的人,它想早一点回家做饭或者喂喂宠物吧;上下班的时候,有没有遇到过电梯超载半天门不闭好久没人愿意OUT的,有没有等梯半小时的经历?去医院时,你有没有在10多#或者20多#电梯前等候超过一刻钟甚至半小时都等不到?

更加不同意,超载电梯不会运转,超载过程的时间用电量极低,更加不影响负荷计算。至于候梯时间过长的种种,那板子与本帖无关。那是建设方与电梯工程师的问题(主要在甲方,电梯计算的同志们也是按他们的意图去“改良”数字的)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 17:06 , Processed in 0.068242 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表