单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。 220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击。 治学以诚 发表于 2013-10-29 09:55 登录/注册后可看大图
绝缘监测是在线式的,任何时候,只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一。 治学以诚 发表于 2013-10-29 09:58 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
士大夫无耻,莫此为甚。 治学以诚 发表于 2013-10-29 21:41 登录/注册后可看大图
完全是瞎说。 治学以诚 发表于 2013-10-30 08:52 登录/注册后可看大图
单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。 220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击。治学以诚 发表于 2013-10-29 09:55 登录/注册后可看大图
我没弄明白作者是否故弄这些玄虚。写这样的文章,还是作者确实一贯如此思维逻辑? 不由我不怀疑作者的教育 ... 治学以诚 发表于 2013-10-28 14:41 登录/注册后可看大图