发表于 2013-11-4 15:00:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2013-11-4 15:07 编辑

资料版主来挑毛病,GB 20052已经更新到2013了,今年10月1日执行{:lol:}

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-27088-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 16:22:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-5 11:04:02 | 显示全部楼层
老城牙关紧咬。。。
尺短不依不饶。。。。。。

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。
220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:55

绝缘监测是在线式的,任何时候,只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:58

医疗IT系统仅仅考虑防范微电击,与供电持续性所及的可靠性毫无关联。
治学以诚 发表于 2013-10-30 08:48

防范微电击,作为唯一考量。
6、所提表一中,提供的数据,就是微电击数据。作为苛刻的工程条件。
心脑手术,微安级。必须设定较高的绝缘值。
一般手术以毫安级,设定值略有放宽。

断电,拆除故障设备,即可恢复供电,即,更换故障设备后再施手术。
治学以诚 发表于 2013-10-30 08:51


老诚,来来来,我们来解决实际问题:
请老诚版主回答——

医疗IT系统,IMD检测到绝缘电阻下降到最小整定值,只要求“报警”动作,没见过老诚版主说的“断电”动作。

有请老诚版主给出依据:
1、“断电”动作,出自哪本规范?
2、“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”要求,哪本标准规定?
尺短寸长 发表于 2013-10-30 09:38
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 11:09:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 11:26:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-5 11:28:48 | 显示全部楼层
将老诚版主的思路捋一捋:

1、老诚版主认为,“作为心脑手术室,10微安电击水平,大于10微安,即认为,不满足心脑手术安全”,故老诚版主要求做到:“单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。
220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击。”

2、因为“医疗IT系统”发生接地故障时“22M欧”已不复存在,“10微安微电击”的安全要求不能保证,故老诚版主认为:“医疗IT系统仅仅考虑防范微电击,与供电持续性所及的可靠性毫无关联。”

老诚版主,是不是您的意思?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 11:29:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-5 11:34:08 | 显示全部楼层
接下来,就是比较奇葩的结论了:

3、老诚版主说:“绝缘监测是在线式的,任何时候,只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一。”
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-5 11:37:24 | 显示全部楼层
可怕在于:IT系统……任何时候,只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-5 11:37:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-5 11:49:11 | 显示全部楼层
废话,能停还配称IT系统?

关键:发现绝缘低于设定值,“报警与断电两种动作,任选其一”吗?
允许断电?

老诚版主您真牛!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-11-5 18:45:37 | 显示全部楼层
IT系统的最大优势,就是能保证更高的供电可靠性。扯其他,意义不大
回复