楼主: jychen1

[求助] 关于8.7/10与8.7/15kV电缆如何选择?

  [复制链接]
发表于 2013-11-28 11:19:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-28 11:20:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-28 11:27:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-28 11:30:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-28 11:32:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 13:52:08 | 显示全部楼层
GB 50217--2007中的3.3.1、3.3.2条文:
3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压

   3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:

    1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。   
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压
     
发表于 2013-11-28 14:30:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-11 20:39 编辑

8.7/10与8.7/15kV电缆的绝缘等级相同。
YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆的绝缘层厚度均为4.5mm;
YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆的型式试验电压均为4U0----34.8KV(4U0=4*8.7=34.8KV)。
对于绝缘等级来说,采用8.7/10kV电缆,与采用8.7/15kV电缆没有什么区别,如要更科学、更严谨,
“8.7/10kV”的写法更合适。

8.7/15kV电缆属“第一类电缆”(新的分类,叫“A类电缆”);
8.7/10kV电缆属“第二类电缆”(新的分类,叫“C类电缆”)。
发表于 2013-11-28 14:43:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 14:52:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2013-11-28 14:55 编辑

GB 50217--2007中的条文:

3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。

3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
    1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。   
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h 以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。

8.7/15kV电缆属“第一类电缆”(新的分类,叫“A类电缆”);
8.7/10kV电缆属“第二类电缆”(新的分类,叫“C类电缆”)。
     
发表于 2013-11-28 14:53:58 | 显示全部楼层
15KV电压主要用于发电机回路。
发表于 2013-11-28 14:55:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-28 14:57:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-28 14:58:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 15:01:16 | 显示全部楼层
与配网中性点的接地情况有关(即与接地保护动作切除故障的时间有关)。
15KV电压主要用于发电机回路。