[求助] 关于8.7/10与8.7/15kV电缆如何选择?

  [复制链接]
     
发表于 2013-11-28 15:06:57 | 显示全部楼层
规范是我不能赞同的。”------可以以头撞地呀!
4U0
应是4*5.77
不该是4*8.7,试验标准,没道理用8.7

-------U0是指电缆的导体对地电压。试验标准也是有《标准》的。
发表于 2013-11-28 15:09:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 15:12:38 | 显示全部楼层
“YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆的型式试验电压均为4U0----34.8KV(4U0=4*8.7=34.8KV)。
对于绝缘等级来说,采用8.7/10kV电缆,与采用8.7/15kV电缆没有什么区别
绝缘层厚度均为4.5mm,如果绝缘材料也相同,那就是同一种东西。
即YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆是同一种东西,有必要给两个名字?”

看一下下面的标准条文:
GB 50217--2007中的条文:
3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压

配网中性点的接地情况与配网的额定电压有多种组合。
     
发表于 2013-11-28 15:14:27 | 显示全部楼层
U0是指电缆的导体对地电压?
还是系统相电压?

--------U0是指电缆的导体对地电压。
     
发表于 2013-11-28 15:18:20 | 显示全部楼层
老诚的惊天一问。
发表于 2013-11-28 15:19:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 15:20:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2013-11-28 15:22 编辑

36楼的是属虎的?{:smile:}
发表于 2013-11-28 15:24:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 15:25:11 | 显示全部楼层
系统标称电压与电缆额定电压有关联,但不是一回事。
     
发表于 2013-11-28 15:27:43 | 显示全部楼层
理论知识与专业知识之间不能划等号!
发表于 2013-11-28 15:27:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 15:35:27 | 显示全部楼层
你能告诉我电缆的标称截面是怎么确定的吗?
为什么不用“12mm2”这个标称截面?这是你要求增设的一个标称截面呀!
发表于 2013-11-28 15:42:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-28 15:56:06 | 显示全部楼层
你这样不好,如果不懂,就不懂,也没啥,谁都有不懂的东西。
------不要误会,不是说你不懂,而是为我不懂找借口!同时也是在回答你的问题。

都说“知识的海洋”,谁能都懂?{:smile:}
     
发表于 2015-11-10 15:46:12 | 显示全部楼层
20121012_2bcc0af0231cef9b9670Z0WV2QKSKsbU.jpg
2楼兄弟 说的,与上面不符呀!!