账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[问题探讨] 取消负荷分级,解放设计同仁!

   火.. [复制链接]
     
发表于 2014-2-17 16:56:38 | 显示全部楼层
《上海市新建住宅区的供电配套工程技术规定(试行)》(自2012年11月9日起执行)的可笑还在于:
时至2012年——
1、引用的《民规》标准号,居然还是 JGJ/T 16;
2、引用的《雷规》规定,居然还是 2000 年版的 GB 50057-94 中的规定;
3、居然还会在该技术规定中出现“采用 TN-C-S 接地方式……各分支线的末端中性线应重复接地”……

上海市电力公司不愧是老大,居然可以这样乱来。
     
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:03:48 | 显示全部楼层
回复 46# 尺短寸长
笔误。
按最新规范执行吧,理解万岁
     
发表于 2014-2-17 17:08:16 | 显示全部楼层
回复 47# 北方郎

“采用 TN-C-S 接地方式……各分支线的末端中性线应重复接地”——

这个,不会是笔误吧?{:dizzy:}
这个若是笔误,不能理解也不可原谅。{:huffy:}
     
 楼主| 发表于 2014-2-17 18:33:02 | 显示全部楼层
回复 48# 尺短寸长
漏两个字“保护”中性线。
     
发表于 2014-2-17 19:25:22 | 显示全部楼层
回复 49# 北方郎

但愿是“笔误”。

据悉该技术规定的始作俑者为江苏省电力公司的老大,现已成上海市电力公司的老大。
前两年就有江苏建筑电气同行反映:有些部门并不是理解成“保护中性线重复接地”而是理解成“中性线重复接地”执行的(比如楼层电表箱处要求“中性线重复接地”)。

不幸的是,此风从江苏省蔓延至上海市,但愿别在上海成为事实。
     
发表于 2014-2-17 19:53:08 | 显示全部楼层
回复 49# 北方郎

看这两个帖子——

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
[求助] 更加疯狂的苏州供电局

http://www.wangd.com/posts/list/2540056.page
更加疯狂的苏州供电局
     
发表于 2014-2-17 22:25:03 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
东海龙王 发表于 2011-5-9 14:24
苏州供电局的怪异规定

http://www.wangd.com/posts/list/2540056.page
发表于:2012-02-27 10:51
更加疯狂的苏州供电局

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
尺短寸长 发表于 2012-2-27
[求助] 更加疯狂的苏州供电局

最早追溯到东海龙王 发表于 2011-5-9 14:24 的帖子了,看来余毒至今还未肃清。
     
发表于 2014-2-18 09:10:55 | 显示全部楼层
回复 43# 尺短寸长

江苏省得住宅小区居民用电负荷的配置系数也不是就按0.8算,而是50~200户都取0.6,200户以上取0.5;公建设施则一律取0.8
     
发表于 2014-2-18 09:30:52 | 显示全部楼层
回复 53# rainmen_73

43#说的是上海市“上电司运检[2012]2220号”《上海市电力公司新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》中的规定(四、住宅小区用电负荷及用电容量的确定),其“(二)住宅小区变压器配置容量计算方法"中的配置系数(Kp)与住宅户数多少无关。
发表于 2014-2-18 09:34:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 09:41:44 | 显示全部楼层
“配置系数(Kp)与住宅户数多少无关。”完全正确,但是,取值取多大适合,这是一个技术问题。
规范中的需要系数是完全错误的概念。
住宅配电应当废除需要系数这个概念。
治学以诚 发表于 2014-2-18 09:34


老诚是个双面人。{:smile:}

我求教他们变压器容量是怎么确定的。他们搬出
JGJ 242—2011被国家电网备案为行业规范。
3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3.3.1的规定:

每套6KW,共(272+2088+200)户=2560户
2560*6=15360KW

4.3.1 住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率不宜大于85%。

取80%负载率。
15360/1250/0.8=16.1台。

这个计算结果,让我瞠目结舌。我告诉他们,后面还有个系数。900户以上,乘0.2就可以了。
他们认为,那样做违反规范。
治学以诚 发表于 2014-2-12 13:46


老诚,你前后说法为何不一致?
变压器容量配置到底与户数有无关系呢?
发表于 2014-2-18 09:42:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 09:44:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 09:52:25 | 显示全部楼层
回复 58# 治学以诚

江苏省得住宅小区居民用电负荷的配置系数也不是就按0.8算,而是50~200户都取0.6,200户以上取0.5;rainmen_73 发表于 2014-2-18 09:10

颇有道理。请告知一下,是江苏的什么规定好吗?
有机会,我要把这个规定转给本地电业局。
治学以诚 发表于 2014-2-18 09:42

   
江苏省的做法,不就是按户数多少进行修正的吗?
老诚认可了,却为何说“配置系数(Kp)与住宅户数多少无关完全正确”这样的话咧?

看不懂。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 你不懂什么都是正常的。

查看全部评分

发表于 2014-2-18 10:17:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:30 , Processed in 0.066728 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表